Заголовок сообщения: Определение категории электроснабжения
Добавлено: 24 май 2012, 08:32
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
По какой категории надежности электроснабжения нужно подключить здание содержания лиц без определенного места жительства? Там они могут находиться до месяца... К чему больше относится к гостинице или общежитию? II или все-таки III категория...
Заголовок сообщения: Re: Определение категории электроснабжения
Добавлено: 24 май 2012, 12:48
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Если отключение электроэнергии происходит в гостинице, то хозяин может понести определенный материальный ущерб. В вашем случае люди, проживающие в здании, не оплачивают услуги проживания, следовательно, никакого материального ущерба владелец здания не несет. Поэтому, категорию надежности следует применить как для обычных жилых многоквартирных домов, т.е. III.
Заголовок сообщения: Re: Определение категории электроснабжения
Добавлено: 25 май 2012, 11:29
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я думаю здесь больше подойдет как общежитие, т.е. вторая категория (от 50 человек), тем более, если будет тепловой пункт, то для него нужна будет вторая категория.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]