Katon писал(а):
В СП 31-110-2003 в пункте 6.16 дана формула Рр.р=Кс.р*Ру.р*n
где Ру.р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06кВт(в том числе для подключения оргтехники)...
Меня смущает цифра 0,06кВт всего, как она устанавливается?
Я розетки для компьютеров выделяю в отдельную силовую группу согласно нагрузке. А для розеточной группы освещения, когда не знаешь, какую мощность взять, берешь 0,06 кВт на розетку по данной формуле