Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Электропомещения не классифицируются по пожарной опасности в соответствии с ПУЭ, но как (и кто) в Ваших организациях определяют категорию электропомещений, помещений распределительных устройств, КТП и т.д. согласно НПБ 105-03, либо других нормативных документов и какую "букву" присваиваете Д, Г, В4, В3 и т.д. Вопрос очень важный и от ответа на него будет зависеть продолжение темы.
Заголовок сообщения: Re: Категории электропомещений
Добавлено: 22 мар 2012, 13:22
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Электропомещения не классифицируются по пожарной опасности в соответствии с ПУЭ, но как (и кто) в Ваших организациях определяют категорию электропомещений, помещений распределительных устройств, КТП и т.д. согласно НПБ 105-03, либо других нормативных документов и какую "букву" присваиваете Д, Г, В4, В3 и т.д. Вопрос очень важный и от ответа на него будет зависеть продолжение темы.
Электрощивую мы даже не считаем - категория Д. А вот, ести КТП внутри корпуса, то нужно посчитать удельную пожарную нагрузку и сравнить с нормируемой. Конечно, если трансформаторы будут сихие, то и категория будет нармальная. Например. 1 Считаем массу масла. 2 Считаем площадь помещения. 3 Считаем удельную пожарную нагрузку. 4 Сравниваем и получаем категорию помещения. Примерно так.
Заголовок сообщения: Re: Категории электропомещений
Добавлено: 22 мар 2012, 13:58
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Маслонаполненное оборудование отсутствует - электрощитовая. Мое руководство требует указать категорию В3 с учетом якобы пожарной нагрузки от кабельной продукции, несмотря на индекс нг-LS. Наш ТБ-шник консультировался во ВНИИПО, там ответили, что абсолютно для всех производственных помещений требуется расчет пожарной нагрузки и при площади более 10 кв.м. при наличии пожароопасных веществ категория может быть только В3, не обращая внимание на НТП-99: 10.9. Электропомещения согласно пп. 10.3.а и 10.3.б, не содержащие маслонаполненного электрооборудования с массой масла более 60 кг в единице, следует относить к категории Г...
Заголовок сообщения: Re: Категории электропомещений
Добавлено: 23 мар 2012, 12:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Маслонаполненное оборудование отсутствует - электрощитовая. Мое руководство требует указать категорию В3 с учетом якобы пожарной нагрузки от кабельной продукции, несмотря на индекс нг-LS. Наш ТБ-шник консультировался во ВНИИПО, там ответили, что абсолютно для всех производственных помещений требуется расчет пожарной нагрузки и при площади более 10 кв.м. при наличии пожароопасных веществ категория может быть только В3, не обращая внимание на НТП-99: 10.9. Электропомещения согласно пп. 10.3.а и 10.3.б, не содержащие маслонаполненного электрооборудования с массой масла более 60 кг в единице, следует относить к категории Г...
Раз требуют, значит надо рассчитать и доказать им. Тем самым сами будет уверены в категории. У меня есть расчет категории электрощитовой по СП 12.13130.2009. Если надо, могу скинуть... правда там кабели не нг-Ls. Там надо посчитать всего 3 действия. Есть еще расчет помещения электрощитовой с маслянным трансформатором.
Заголовок сообщения: Re: Категории электропомещений
Добавлено: 23 мар 2012, 13:30
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
Раз требуют, значит надо рассчитать и доказать им. Тем самым сами будет уверены в категории. У меня есть расчет категории электрощитовой по СП 12.13130.2009. Если надо, могу скинуть... правда там кабели не нг-Ls. Там надо посчитать всего 3 действия. Есть еще расчет помещения электрощитовой с маслянным трансформатором.
Сегодня созвонился с разработчиками программы по расчету категории помещений, которые находятся в Нижнем Новгороде, они мне выслали пароль сроком на 2 часа. За это время я оформил "Техническое заключение" на 19 листах, включая и сам расчет (в два действия ))) Удельную теплоту сгорания на кабели с индексами нг-LS нашел на сайте http://www.ruscable.ru/doc/analytic/statya-092.html. Расчет показал, категория помещения действительно В3. Теперь придется и автоматическую пожарную сигнализацию предусматривать.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения