Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Категории электропомещений http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=2052 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Сергей [ 22 мар 2012, 12:17 ] |
Заголовок сообщения: | Категории электропомещений |
Электропомещения не классифицируются по пожарной опасности в соответствии с ПУЭ, но как (и кто) в Ваших организациях определяют категорию электропомещений, помещений распределительных устройств, КТП и т.д. согласно НПБ 105-03, либо других нормативных документов и какую "букву" присваиваете Д, Г, В4, В3 и т.д. Вопрос очень важный и от ответа на него будет зависеть продолжение темы. |
Автор: | k-igor [ 22 мар 2012, 13:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Категории электропомещений |
Сергей писал(а): Электропомещения не классифицируются по пожарной опасности в соответствии с ПУЭ, но как (и кто) в Ваших организациях определяют категорию электропомещений, помещений распределительных устройств, КТП и т.д. согласно НПБ 105-03, либо других нормативных документов и какую "букву" присваиваете Д, Г, В4, В3 и т.д. Вопрос очень важный и от ответа на него будет зависеть продолжение темы. Электрощивую мы даже не считаем - категория Д. А вот, ести КТП внутри корпуса, то нужно посчитать удельную пожарную нагрузку и сравнить с нормируемой. Конечно, если трансформаторы будут сихие, то и категория будет нармальная. Например. 1 Считаем массу масла. 2 Считаем площадь помещения. 3 Считаем удельную пожарную нагрузку. 4 Сравниваем и получаем категорию помещения. Примерно так. |
Автор: | Сергей [ 22 мар 2012, 13:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Категории электропомещений |
Маслонаполненное оборудование отсутствует - электрощитовая. Мое руководство требует указать категорию В3 с учетом якобы пожарной нагрузки от кабельной продукции, несмотря на индекс нг-LS. Наш ТБ-шник консультировался во ВНИИПО, там ответили, что абсолютно для всех производственных помещений требуется расчет пожарной нагрузки и при площади более 10 кв.м. при наличии пожароопасных веществ категория может быть только В3, не обращая внимание на НТП-99: 10.9. Электропомещения согласно пп. 10.3.а и 10.3.б, не содержащие маслонаполненного электрооборудования с массой масла более 60 кг в единице, следует относить к категории Г... |
Автор: | k-igor [ 23 мар 2012, 12:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Категории электропомещений |
Сергей писал(а): Маслонаполненное оборудование отсутствует - электрощитовая. Мое руководство требует указать категорию В3 с учетом якобы пожарной нагрузки от кабельной продукции, несмотря на индекс нг-LS. Наш ТБ-шник консультировался во ВНИИПО, там ответили, что абсолютно для всех производственных помещений требуется расчет пожарной нагрузки и при площади более 10 кв.м. при наличии пожароопасных веществ категория может быть только В3, не обращая внимание на НТП-99: 10.9. Электропомещения согласно пп. 10.3.а и 10.3.б, не содержащие маслонаполненного электрооборудования с массой масла более 60 кг в единице, следует относить к категории Г... Раз требуют, значит надо рассчитать и доказать им. Тем самым сами будет уверены в категории. У меня есть расчет категории электрощитовой по СП 12.13130.2009. Если надо, могу скинуть... правда там кабели не нг-Ls. Там надо посчитать всего 3 действия. Есть еще расчет помещения электрощитовой с маслянным трансформатором. |
Автор: | Сергей [ 23 мар 2012, 13:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Категории электропомещений |
k-igor писал(а): Раз требуют, значит надо рассчитать и доказать им. Тем самым сами будет уверены в категории. У меня есть расчет категории электрощитовой по СП 12.13130.2009. Если надо, могу скинуть... правда там кабели не нг-Ls. Там надо посчитать всего 3 действия. Есть еще расчет помещения электрощитовой с маслянным трансформатором. Сегодня созвонился с разработчиками программы по расчету категории помещений, которые находятся в Нижнем Новгороде, они мне выслали пароль сроком на 2 часа. За это время я оформил "Техническое заключение" на 19 листах, включая и сам расчет (в два действия ))) Удельную теплоту сгорания на кабели с индексами нг-LS нашел на сайте http://www.ruscable.ru/doc/analytic/statya-092.html. Расчет показал, категория помещения действительно В3. Теперь придется и автоматическую пожарную сигнализацию предусматривать. |