 Заголовок сообщения: Категорирование помещений
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 10:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В главе 7 ПУЭ говорится о зонах (пожароопасных, взрывоопасных.) А где написано про категории помещений? В ПУЭ такого не нашла.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Категорирование помещений
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 15:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Anna писал(а):
В главе 7 ПУЭ говорится о зонах (пожароопасных, взрывоопасных.) А где написано про категории помещений? В ПУЭ такого не нашла.

В прошлом это НПБ 105-03 (хотя и действует до сих пор), новый - СП 12.13130-2009 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=55322 - введен впервые и не заменяет указанный выше НПБ 105-03


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика