Автор: | 09june [ 03 мар 2012, 12:50 ] |
Заголовок сообщения: | Групповая, питающая, распределительная сеть |
в СП31..... для каждой сети свой коэфициент спроса, одновременности, максимума ...... перечитал кучу всего прежде чем спросить, подскажите спецы правильно ли я понимаю: вот от ТП(допустим 0,4) со сборных шин уходят (ну назову так) фидера, на отходящих фидерах в ТП стоят аппараты защиты, так вот для расчета мощности и тока на этом аппарате защиты мы берем коэффициенты для питающей сети, приходит далее кабель в ГрЩ(вру) где на вводе стоит аппарат защиты(первый вопрос-ток и мощность для него расчитываются как для распределительной или питающей сети) далее на каждом отходящем фидере с ГрЩ(вру) стоит аппарат защиты для которого расчитывается мощность как для распред сети, далее кабель приходит в ЩО(ЩС) где стоит аппарат защиты(вводной или групповой) и далее по группам где аппараты групповые |
Автор: | 09june [ 04 мар 2012, 05:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Групповая, питающая, распределительная сеть |
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ). 7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции. 7.1.5. Распределительный пункт (РП) - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков). 7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников. 7.1.7. Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры. 7.1.8. Этажный распределительный щиток - щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков. 7.1.9. Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства. 7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ. 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков. 7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников. |
Автор: | 09june [ 04 мар 2012, 05:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Групповая, питающая, распределительная сеть |
Получается любой коммутационный аппарат в ВРУ и ГРЩ это вводное устройство? и Кс берется по табл. в СП31 как для вводов? А РП и все что в него входит это распределительная сеть и Кс берется для РП как для распределительной сети? Ну а в групповом щитке на отходящих линиях понятно, для групповой сети, а вот на вводном автомате ЩО(ЩС) при расчете брать Кс как для групповой сети? |
Автор: | k-igor [ 04 мар 2012, 06:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Групповая, питающая, распределительная сеть |
09june писал(а): Получается любой коммутационный аппарат в ВРУ и ГРЩ это вводное устройство? и Кс берется по табл. в СП31 как для вводов? А РП и все что в него входит это распределительная сеть и Кс берется для РП как для распределительной сети? Ну а в групповом щитке на отходящих линиях понятно, для групповой сети, а вот на вводном автомате ЩО(ЩС) при расчете брать Кс как для групповой сети? Тут следует разделять вводные аппараты и отходящие. Я считаю вводы в здание это будет кф спроса при расчете на ТП, например, когда у нас от ТП, КТП подключеннно несколько домов, офисов и нам нужно посчитать расчетную мощность. Кф спроса питающей сети - это при расчете мощности ВРУ, ГРЩ. Кф спроса групповой сети - при расчете мощности групового считка, например, ЩО. Вы табл. 6.6 смотрите? В нашем ТКП 45-4.04-149-2009, разработанный на основе СП 31-110-2003 в этой таблице вместо коэффициента спроса питающей сети - кф спроса распределительной сети, что я считаю правильно. Поскольку питающая сеть - это сеть от ТП до ВРУ, распределительная - от ВРУ до распределительного щитка (ЩО, РП), а групповая - от распределительного щитка до потребителя. |
Автор: | 09june [ 04 мар 2012, 16:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Групповая, питающая, распределительная сеть |
Я считаю вводы в здание это будет кф спроса при расчете на ТП, но по ПУЭ получается при расчете на ТП, Кс нужно брать как для питающей-7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ. Кф спроса питающей сети - это при расчете мощности ВРУ, ГРЩ. По ПУЭ получается Кс в данном случае как для Вводов .-7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ). Кф спроса групповой сети - при расчете мощности групового считка, например, ЩО. я считал на каждую группу Кс для групповой сети, а для вводного комутационного аппарата в ЩО(ЩС) РП, как для распред сети, так как Таблица 6.6 № п. п. Организации, предприятия и учреждения Кс.р групповые сети питающие сети вводы зданий 1 Организации и учреждения управления, проектные и конструкторские организации, научно-исследовательские институты, учреждения финансирования, кредитования и государственного страхования, общеобразовательные школы, специальные учебные заведения, учебные здания профтехучилищ 1 0,2 0,1 2 Гостиницы1, обеденные залы ресторанов, кафе и столовых, предприятия бытового обслуживания, библиотеки, архивы 1 0,4 0,2 1 При отсутствии стационарного общего освещения в жилых комнатах гостиниц расчет электрической нагрузки розеточной сети, предназначенной для питания переносных светильников (например, напольных), следует выполнять в соответствии с требованиями 6.13 и 6.14 настоящего Свода правил. таблица не получилась))) короче если считать по ЩО(ЩС)РП принимая Кс по этой табл как для групповой сети то получиться Руст =Ррасч, а учитывая коэф мощности и немного больше Ррасч чем Руст, так как для групповой сети Кс =1 как по розеткам так и по освещению до 10кВт, а это по моему не правильно |
Автор: | k-igor [ 04 мар 2012, 17:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Групповая, питающая, распределительная сеть |
Для освещения, если устновленная мощность до 5кВт, то расчетная мощность будет равна установленной. Это на щитке освещения. К примеру если у нас три ЩО по 4кВт, то на ВРУ расчетная мощность не будет равна установленной, т.е. 12кВт. Еще учитывает кф одновременности. |
Автор: | 09june [ 04 мар 2012, 17:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Групповая, питающая, распределительная сеть |
Вот иименно, почему я вообще задался этим вопросом, я работаю проектировщиком всего несколько недель, все это время я занимался разделом ЭО, кстати с завтрашнего дня мне дают раздел ЭМ, я им еще не занимался, но это хорошо, появятя новые вопросы ))) и знания, ну так вот дошло время до того как мне ГИП сказал считать Руст Ррасч Iрач по ЩО для каждой группы и общее по що ,и тут оказалось что все наши проектировщики считают общее по ЩО как Ррасч=0,8Ррач.освещ.+0,1Ррасч.розет. я полазил в СП31 и решил что это не правильно, так как для групповой сети Кс.розет=1,а для освещения до 10 кВт тоже 1, ну или до 5, хотя сколько тогда для 9кВт?, ну в общем, оказалось что почти во всех ЩО по всем этажам Росвещения меньше 5 кВТ, на вопрос почему тогда Ррасч=0,8Ррач.освещ.+0,1Ррасч.розет мне все отвечали что они брали Кс как для распред сети вот я и не пойму до сих пор как правильно |