Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 13:35

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Замечание экспертизы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 09:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 фев 2012, 09:46
Сообщений: 19
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Справедливо ли замечание экспертизы? При проверке сечения проводов по потере напряжения, которое я считал по упрощенной формуле, принебрегая индуктивным сопротивлением, так как линии короткие и сечение ну макс 6 кв по меди, брал формулу потери равны= (100*Рр*L)/Uв квадрате*удел сопротивление меди*сечение

А они требуют все пересчитать (а это ой как много) на каждый этаж групп по 60 в среднем, по формуле падение равно= 10 в пятой степени/квадрат напряжения*СУММА(активн сопр+реакт*tgфи)мощность*длинна???????????


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Замечание экспертизы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 11:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
09june писал(а):
Справедливо ли замечание экспертизы? При проверке сечения проводов по потере напряжения, которое я считал по упрощенной формуле, принебрегая индуктивным сопротивлением, так как линии короткие и сечение ну макс 6 кв по меди, брал формулу потери равны= (100*Рр*L)/Uв квадрате*удел сопротивление меди*сечение

А они требуют все пересчитать (а это ой как много) на каждый этаж групп по 60 в среднем, по формуле падение равно= 10 в пятой степени/квадрат напряжения*СУММА(активн сопр+реакт*tgфи)мощность*длинна???????????

Посмотрите для начала тему форума Расчет потери напряжения (если еще не смотрели).
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=205&hilit=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sid=96f86800e3e17bea1c684f5f01302b11
Если у вас косинус близок к единице, то реактивное сопритивление будет 0, поэтому его можно не учитывать.
Все линии пересчитывать нет смысла, достатоно посчитать самую длиную линию. Лично у нас такие замечания никогда не дают.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замечание экспертизы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 фев 2012, 09:46
Сообщений: 19
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как считать я знаю, если кос фи не ниже 0,95 то инд сопр можно принебречь, да и длины у нас маленькие и главное сечение до 6 мм.кв все это разрешает принебречь, а они требуют по другому, послушаться)))))?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замечание экспертизы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 14:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 фев 2012, 09:46
Сообщений: 19
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я не правильно написал, это не экспертиза требует, мы делаем гос заказ, его выиграла Питерская компания, которая нашей организации передала проектировать электроснабжение, и это придираются они, вот оно как


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика