Замечание экспертизы
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=2009
Страница 1 из 1

Автор:  09june [ 03 мар 2012, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  Замечание экспертизы

Справедливо ли замечание экспертизы? При проверке сечения проводов по потере напряжения, которое я считал по упрощенной формуле, принебрегая индуктивным сопротивлением, так как линии короткие и сечение ну макс 6 кв по меди, брал формулу потери равны= (100*Рр*L)/Uв квадрате*удел сопротивление меди*сечение

А они требуют все пересчитать (а это ой как много) на каждый этаж групп по 60 в среднем, по формуле падение равно= 10 в пятой степени/квадрат напряжения*СУММА(активн сопр+реакт*tgфи)мощность*длинна???????????

Автор:  k-igor [ 03 мар 2012, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замечание экспертизы

09june писал(а):
Справедливо ли замечание экспертизы? При проверке сечения проводов по потере напряжения, которое я считал по упрощенной формуле, принебрегая индуктивным сопротивлением, так как линии короткие и сечение ну макс 6 кв по меди, брал формулу потери равны= (100*Рр*L)/Uв квадрате*удел сопротивление меди*сечение

А они требуют все пересчитать (а это ой как много) на каждый этаж групп по 60 в среднем, по формуле падение равно= 10 в пятой степени/квадрат напряжения*СУММА(активн сопр+реакт*tgфи)мощность*длинна???????????

Посмотрите для начала тему форума Расчет потери напряжения (если еще не смотрели).
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=205&hilit=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sid=96f86800e3e17bea1c684f5f01302b11
Если у вас косинус близок к единице, то реактивное сопритивление будет 0, поэтому его можно не учитывать.
Все линии пересчитывать нет смысла, достатоно посчитать самую длиную линию. Лично у нас такие замечания никогда не дают.

Автор:  09june [ 03 мар 2012, 14:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замечание экспертизы

Как считать я знаю, если кос фи не ниже 0,95 то инд сопр можно принебречь, да и длины у нас маленькие и главное сечение до 6 мм.кв все это разрешает принебречь, а они требуют по другому, послушаться)))))?

Автор:  09june [ 03 мар 2012, 14:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замечание экспертизы

Я не правильно написал, это не экспертиза требует, мы делаем гос заказ, его выиграла Питерская компания, которая нашей организации передала проектировать электроснабжение, и это придираются они, вот оно как