Автор:  Электрик [ 20 фев 2012, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  Подключение водонагревателя

Вопрос такой: можно ли подключать водонагреватель через розетку?

Автор:  Сергей [ 21 фев 2012, 07:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение водонагревателя

Электрик писал(а):
Вопрос такой: можно ли подключать водонагреватель через розетку?

Все зависит от мощности и что написано в инструкции по монтажу и эксплуатации. Запретов таких нет.

Автор:  Proektant [ 12 мар 2012, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение водонагревателя

Электрик писал(а):
Вопрос такой: можно ли подключать водонагреватель через розетку?

Из ТКП 339-2011
8.1.4 Требования к электронагревательному оборудованию для целей электроотопления и горячего водоснабжения в жилых и общественных зданиях должны соответствовать разделу 17 ТКП 45-4.04-149, при этом подключение водонагревателей для целей горячего водоснабжения должно быть неразъемным, без штепсельных разъемов (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц), где суммарная нагрузка устройств электроотопления и горячего водоснабжения суммарной мощностью превышает 5 кВт.