Заголовок сообщения: Синхронизация генераторов, распределение нагрузки между ними
Добавлено: 06 фев 2012, 19:51
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:33 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день всем форумчанам и форумчанкам. Я работаю электромонтёром на буровой. У нас эл. снабжение идёт от трёх ДГ фирмы Caterpilar. Дело в том, что при включении на параллельную нагрузку межу ними не равномерно распределяется нагрузка, хотя выходные напряжения и частота у них одинаковы. Два из трёх генератов работают нормально, но при включении третего он забирает на себя почти всю реактивную нагрузку. Генератарами управляет реле Woodward. Читал про статизм, но не совсем понятно. Кто сталкивался или знает подробнее - не откажусь от совета или помощи.
Заголовок сообщения: Re: Синхронизация генераторов, распределение нагрузки между
Добавлено: 11 фев 2012, 02:35
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Aleksandr-59 писал(а):
Если у вас установлены генераторы переменного тока, то возникает ситуация отсутсвия синхронизации фаз. Параллельная работа в таком случае невозможна.
А как по вашему работают турбогенераторы одной из ТЭЦ, причем на параллельную работу ст. №1 - ПТ 50-130/7 ст. №2 - Т-50-130/1 ст. №3 - Р-40-130/13 ст. №4 - Р-40-130/13 ст. №5 - Р-80-130/15 ст. №6 - ПТ-135/165-130/15 ст. №7 - ПТ-135/165-130/15
Установленная электрическая мощность станции 530 МВт, объемы выработки электроэнергии определяются потребностью завода и энергосистемы.
Заголовок сообщения: Re: Синхронизация генераторов, распределение нагрузки между
Добавлено: 22 фев 2012, 16:44
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:33 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Aleksandr-59 писал(а):
Если у вас установлены генераторы переменного тока, то возникает ситуация отсутсвия синхронизации фаз. Параллельная работа в таком случае невозможна.
Как раз всё дело в том что они синхронизируются. Как я понял всё дело в реле woodward оно отвечает за распределение нагрузки между генератарами. Распределение активной мощности регулируется числом оборотов, а реактивная регулируется напряжением возбудителя. Крутили вертели оба регулятора, но всё равно до конца равномерно распределить нагрузку не получилось.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения