Как подключить металлический блок контейнер стоящий отдельно? Какие требования предъявляются к металлическим контейнерам в области электроснабжения и безопасности?

Автор:  k-igor [ 10 янв 2012, 06:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение блока контейнера

Tim писал(а):
Как подключить металлический блок контейнер стоящий отдельно? Какие требования предъявляются к металлическим контейнерам в области электроснабжения и безопасности?

Из ГОСТ 30339-95 ( Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования)
Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения – электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть TN–S c заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
4.2.2 Отклонение напряжения электроприемников зданий от номинального - по ГОСТ 13109.
4.2.3 Наружную электропроводку к отдельно стоящим зданиям следует выполнять:
- для сетей ТТ – однофазной двухпроводной или трехфазной четырехпроводной;
- для сетей TN–S – однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной.
При электроснабжении транзитом трех и более (до двенадцати) рядом расположенных зданий наружную электропроводку рекомендуется выполнять трехфазной четырехпроводной (для сети ТТ) или пя-типроводной (для сети TN–S).