 Заголовок сообщения: Подключение блока контейнера
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 08:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 янв 2012, 08:16
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как подключить металлический блок контейнер стоящий отдельно? Какие требования предъявляются к металлическим контейнерам в области электроснабжения и безопасности?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение блока контейнера
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 06:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Tim писал(а):
Как подключить металлический блок контейнер стоящий отдельно? Какие требования предъявляются к металлическим контейнерам в области электроснабжения и безопасности?

Из ГОСТ 30339-95 ( Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования)
Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения – электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть TN–S c заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
4.2.2 Отклонение напряжения электроприемников зданий от номинального - по ГОСТ 13109.
4.2.3 Наружную электропроводку к отдельно стоящим зданиям следует выполнять:
- для сетей ТТ – однофазной двухпроводной или трехфазной четырехпроводной;
- для сетей TN–S – однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной.
При электроснабжении транзитом трех и более (до двенадцати) рядом расположенных зданий наружную электропроводку рекомендуется выполнять трехфазной четырехпроводной (для сети ТТ) или пя-типроводной (для сети TN–S).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика