 Заголовок сообщения: Подключение блока контейнера
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 08:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 янв 2012, 08:16
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как подключить металлический блок контейнер стоящий отдельно? Какие требования предъявляются к металлическим контейнерам в области электроснабжения и безопасности?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение блока контейнера
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 06:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Tim писал(а):
Как подключить металлический блок контейнер стоящий отдельно? Какие требования предъявляются к металлическим контейнерам в области электроснабжения и безопасности?

Из ГОСТ 30339-95 ( Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования)
Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения – электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть TN–S c заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
4.2.2 Отклонение напряжения электроприемников зданий от номинального - по ГОСТ 13109.
4.2.3 Наружную электропроводку к отдельно стоящим зданиям следует выполнять:
- для сетей ТТ – однофазной двухпроводной или трехфазной четырехпроводной;
- для сетей TN–S – однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной.
При электроснабжении транзитом трех и более (до двенадцати) рядом расположенных зданий наружную электропроводку рекомендуется выполнять трехфазной четырехпроводной (для сети ТТ) или пя-типроводной (для сети TN–S).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика