Ruslan7 писал(а):
К какой категории электроснабжения относятся электроприемники станции технического обслуживания автомобилей?
Какими нормативными документами следует руководствоваться при проектировании СТО?
ТКП 45-3.02-241-2011 Станции технического обслуживания транспортных средств. Строительные нормы проектированияВведен впервые (с отменой на территории Республики Беларусь ВСН 01-89/Минавтотранс РСФСР в части требований к предприятиям по техническому обслуживанию автомобилей).
8.2 По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники СТО ТС относятся к следующим категориям:
1-я категория — электроприемники систем автоматического контроля воздушной среды, аварий-ного эвакуационного освещения, сигнализации и вытяжной вентиляции во взрывозащищенном ис-полнении, приточной вентиляции, указанных в 10.9, 10.11, 10.15;
2-я категория — электроприводы лифтов для перемещения ТС, осуществляемого только с по-мощью лифтов; электроприводы механизмов открывания ворот без ручного привода и аварийное освещение стоянок ТС, постоянно готовых к выезду;
3-я категория — все остальные электропотребители технологического оборудования.