Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Проектирую склад, вернее комплекс, в котором располагаются несколько складов для хранения, а также бытовые помещения. Какие требования к электроснабжению и электроосвещению в данном случае применить? Где почитать? Насколько я знаю, складские помещения должны обесточиваться по окончанию работы... а вот где об этом написано
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
если помещение с пожароопасными зонами, то ПУЭ 7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов. Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре. Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Кроме ПУЭ есть еще документ:Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для организации торговли, общественного питания, баз и складов ППБ 2.15-2002. В России тоже должен быть такой же документ, т.к. наши все равно передирают все стандарты)))
53 Электроустановки складских помещений должны иметь общие отключающие аппараты, установленные снаружи зданий (помещений) на стенах класса пожарной опасности КО по ГОСТ 30403-96 или отдельных негорючих опорах в ящике из несгораемого материала с приспособлениями для пломбирования или закрытия на контрольный замок. 54 Групповые силовые и осветительные щитки следует размещать вне торговых залов и помещений для посетителей. 55 В торговых и складских помещениях с наличием горючих материалов, товаров в горючей упаковке, а также в подсобных помещениях и над прилавками магазинов конструкция светильников должна иметь закрытое или защищенное исполнение (колпаки из силикатного стекла), исключающее возможность выпадения колб ламп или их раскаленных осколков на горючие материалы. Светильники не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых мате-риалов. 56 Расстояние от светильников до горючих материалов должно быть не менее 0,5 м, а от светильников до строительных конструкций классов пожарной опасности К2, К3 по Межгосударственному стандарту "ГОСТ 30403-96. Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности" (далее – ГОСТ 30403) – не менее 0,2 м, если эксплуатационными документами на светильники не оговорены другие условия. 62 При эксплуатации электроустановок не допускается: 62.10 осуществлять транзитную прокладку электрических проводов и кабелей через складские помещения при хранении в них горючих материалов; 62.12 прокладывать электрические провода и кабели внутри ограждающих конструкций класса пожарной опасности К2-К3 по ГОСТ 30403-96, под отделочными материалами групп горючести Г3-Г4 по ГОСТ 30244-94 без дополнительной их защиты согласно ПУЭ.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения