Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источника.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=19
Страница 1 из 1

Автор:  Proektant [ 09 мар 2011, 17:28 ]
Заголовок сообщения:  Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источника.

В соответствии с ПУЭ электроприемники второй категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервируемых источников питания. Могу ли я использовать в качестве второго источника ДЭС, ведь в "нормальном режиме" второй ввод не будет постоянно находиться под напряжением?

Автор:  k-igor [ 09 мар 2011, 17:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источни

При питании электроприемников второй категории, ПУЭ допускает перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой. Вид резервного источника питания техническими нормами не устанавливается и выбирается на стадии проектирования. Включение его производится оперативным персоналом.

Автор:  Proektant [ 09 мар 2011, 17:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источни

k-igor писал(а):
При питании электроприемников второй категории, ПУЭ допускает перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой. Вид резервного источника питания техническими нормами не устанавливается и выбирается на стадии проектирования. Включение его производится оперативным персоналом.

А по времени сколько может занимать перерыв в электроснабжении? Где-нибудь сказано об этом?

Автор:  k-igor [ 09 мар 2011, 17:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источни

Proektant писал(а):
k-igor писал(а):
При питании электроприемников второй категории, ПУЭ допускает перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой. Вид резервного источника питания техническими нормами не устанавливается и выбирается на стадии проектирования. Включение его производится оперативным персоналом.

А по времени сколько может занимать перерыв в электроснабжении? Где-нибудь сказано об этом?

Точного числа я нигде не встречал. Однозначно не более 1 суток, т.к. третья категория допускает такой перерыв для ремонта или замены поврежденного участка. Лично мое мнение перерыв должен быть не более 1 часа, поскольку за это время можно завести любой дизель. Возможно кто-то захочет оспорить мои расуждения:)

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/