В соответствии с ПУЭ электроприемники второй категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервируемых источников питания. Могу ли я использовать в качестве второго источника ДЭС, ведь в "нормальном режиме" второй ввод не будет постоянно находиться под напряжением? |
Автор: | k-igor [ 09 мар 2011, 17:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источни |
При питании электроприемников второй категории, ПУЭ допускает перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой. Вид резервного источника питания техническими нормами не устанавливается и выбирается на стадии проектирования. Включение его производится оперативным персоналом. |
Автор: | Proektant [ 09 мар 2011, 17:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источни |
k-igor писал(а): При питании электроприемников второй категории, ПУЭ допускает перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой. Вид резервного источника питания техническими нормами не устанавливается и выбирается на стадии проектирования. Включение его производится оперативным персоналом. А по времени сколько может занимать перерыв в электроснабжении? Где-нибудь сказано об этом? |
Автор: | k-igor [ 09 мар 2011, 17:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источни |
Proektant писал(а): k-igor писал(а): При питании электроприемников второй категории, ПУЭ допускает перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой. Вид резервного источника питания техническими нормами не устанавливается и выбирается на стадии проектирования. Включение его производится оперативным персоналом. А по времени сколько может занимать перерыв в электроснабжении? Где-нибудь сказано об этом? Точного числа я нигде не встречал. Однозначно не более 1 суток, т.к. третья категория допускает такой перерыв для ремонта или замены поврежденного участка. Лично мое мнение перерыв должен быть не более 1 часа, поскольку за это время можно завести любой дизель. Возможно кто-то захочет оспорить мои расуждения:) |