Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 
Все о шинопроводах

Текущее время: 11 дек 2016, 06:08

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источника.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 17:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В соответствии с ПУЭ электроприемники второй категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервируемых источников питания. Могу ли я использовать в качестве второго источника ДЭС, ведь в "нормальном режиме" второй ввод не будет постоянно находиться под напряжением?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источни
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 17:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 3893
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 200 раз.
При питании электроприемников второй категории, ПУЭ допускает перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой. Вид резервного источника питания техническими нормами не устанавливается и выбирается на стадии проектирования. Включение его производится оперативным персоналом.

_________________
Программы для проектировщика


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источни
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 17:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
При питании электроприемников второй категории, ПУЭ допускает перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой. Вид резервного источника питания техническими нормами не устанавливается и выбирается на стадии проектирования. Включение его производится оперативным персоналом.

А по времени сколько может занимать перерыв в электроснабжении? Где-нибудь сказано об этом?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источни
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 17:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 3893
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 19 раз.
Поблагодарили: 200 раз.
Proektant писал(а):
k-igor писал(а):
При питании электроприемников второй категории, ПУЭ допускает перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой. Вид резервного источника питания техническими нормами не устанавливается и выбирается на стадии проектирования. Включение его производится оперативным персоналом.

А по времени сколько может занимать перерыв в электроснабжении? Где-нибудь сказано об этом?

Точного числа я нигде не встречал. Однозначно не более 1 суток, т.к. третья категория допускает такой перерыв для ремонта или замены поврежденного участка. Лично мое мнение перерыв должен быть не более 1 часа, поскольку за это время можно завести любой дизель. Возможно кто-то захочет оспорить мои расуждения:)

_________________
Программы для проектировщика


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC