Заголовок сообщения: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источника.
Добавлено: 09 мар 2011, 17:28
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В соответствии с ПУЭ электроприемники второй категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервируемых источников питания. Могу ли я использовать в качестве второго источника ДЭС, ведь в "нормальном режиме" второй ввод не будет постоянно находиться под напряжением?
Заголовок сообщения: Re: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источни
Добавлено: 09 мар 2011, 17:39
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
При питании электроприемников второй категории, ПУЭ допускает перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой. Вид резервного источника питания техническими нормами не устанавливается и выбирается на стадии проектирования. Включение его производится оперативным персоналом.
Заголовок сообщения: Re: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источни
Добавлено: 09 мар 2011, 17:46
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
При питании электроприемников второй категории, ПУЭ допускает перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой. Вид резервного источника питания техническими нормами не устанавливается и выбирается на стадии проектирования. Включение его производится оперативным персоналом.
А по времени сколько может занимать перерыв в электроснабжении? Где-нибудь сказано об этом?
Заголовок сообщения: Re: Вторая категория электроснабжения. Выбор второго источни
Добавлено: 09 мар 2011, 17:51
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Proektant писал(а):
k-igor писал(а):
При питании электроприемников второй категории, ПУЭ допускает перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадой. Вид резервного источника питания техническими нормами не устанавливается и выбирается на стадии проектирования. Включение его производится оперативным персоналом.
А по времени сколько может занимать перерыв в электроснабжении? Где-нибудь сказано об этом?
Точного числа я нигде не встречал. Однозначно не более 1 суток, т.к. третья категория допускает такой перерыв для ремонта или замены поврежденного участка. Лично мое мнение перерыв должен быть не более 1 часа, поскольку за это время можно завести любой дизель. Возможно кто-то захочет оспорить мои расуждения:)
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения