Автор:  Сергей [ 06 окт 2011, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  Электробогрев решетки для водозаборных сооружений

Прошу помощи. Возможно, кто-либо сталкивался с вопросом электрообогрева решетки водозаборных сооружений с целью исключения образования донного льда и шуги. Имеются некоторые описания выполнения подобной решетки с непосредственным подключением самой решетки к электрической сети, например http://domremstroy.ru/vodoprovod/santeh02.html. Но если кто-то разбирался с подобным вопросом, да еще и проект обогрева решетки реализован на практике, или имеются данные по типовому проекту, буду благодарен любой информации.

Автор:  Сергей [ 13 окт 2011, 12:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электробогрев решетки для водозаборных сооружений

По результатам расчета параметров решетки общее сопротивление решетки составляет 0,0033 Ом (существующая решетка выполнена на изолирующих втулках из полосовой стали 6х80 мм), таким образом, для обеспечения выделения мощности на решетке 0,5 кВт (достаточной для борьбы с шугой) через решетку следует пропустить ток 389 А!!! Разработчики источников тока в растерянности, ведь при таком сопротивлении элементов решетки напряжение на зажимах должно быть не более 1,28 В!!!