Приветствую уважаемые гуру. Имеется задача распределить выделенную для ДНП мощность в 160кВт на 160 участков. Основной вопрос-какую мощьность можно выделить на каждый участок учитывая неравномерность загрузки. Буду крайне признателен за обстоятельный ответ.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
drons писал(а):
Приветствую уважаемые гуру. Имеется задача распределить выделенную для ДНП мощьность в 160кВт на 160 участков. Основной вопрос-какую мощьность можно выделить на каждый участок учитывая неравномерность загрузки. Буду крайне признателен за обстоятельный ответ.
Если ДНП - это дачное некоммерческое партнерство, то при количестве домиков в количестве 160 ед. согласно СП 31-110-2003, табл. 6.1, удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников летних домиков составит 0,59 кВт/д, определяется интерполяцией. Таким образом, расчетная нагрузка питающей линии составит 0,59*160 = 94,4 кВт.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Понимаю, что на Ваш вопрос я так и не ответил. Что касается распределения мощностей между домами, с учетом неравномерности загрузки, то здесь следует подойти творчески. Независимо от того, какую нагрузку Вы отводите на каждый дом (1 кВт или 5 кВт), расчетная нагрузка на питающую линию не изменится (ее можно обосновать конкретным документом), поскольку здесь начинают работать такие факторы, как коэффициент одновременности нагрузки и коэффициент спроса. Поэтому данный вопрос остается за проектировщиком.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Я дачные домики не проектировал, но думаю что 160кВт это должна быть расчетная нагрузка по техническим условиям. Как я понимаю ее не обязательно делить среди всех. Как говорит Сергей, согласно СП 31-110-2003, вы должны выделить на каждый домик по 0,59кВт - удельная расчетная элетрическая нагрузка одного домика. Я бы выделил каждому по 4кВт установленной мощности, исходя из этой же таблице (при количестве домиков от 1-5), но расчетная мощность каждого домика должна быть 0,59кВт. Это мое мнение:) Я думаю вам следует посчитать мощность еще наружного освещения дачного поселка. 0,59х160+Росв. В нашем ТКП 45-4.04-149-2009 (РБ) такая же таблица.