 Заголовок сообщения: Распределение мощностей
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 19:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 окт 2011, 19:53
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Приветствую уважаемые гуру.
Имеется задача распределить выделенную для ДНП мощность в 160кВт на 160 участков. Основной вопрос-какую мощьность можно выделить на каждый участок учитывая неравномерность загрузки.
Буду крайне признателен за обстоятельный ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Распределение мощностей
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 09:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
drons писал(а):
Приветствую уважаемые гуру.
Имеется задача распределить выделенную для ДНП мощьность в 160кВт на 160 участков. Основной вопрос-какую мощьность можно выделить на каждый участок учитывая неравномерность загрузки.
Буду крайне признателен за обстоятельный ответ.

Если ДНП - это дачное некоммерческое партнерство, то при количестве домиков в количестве 160 ед. согласно СП 31-110-2003, табл. 6.1, удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников летних домиков составит 0,59 кВт/д, определяется интерполяцией. Таким образом, расчетная нагрузка питающей линии составит 0,59*160 = 94,4 кВт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Распределение мощностей
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 10:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Понимаю, что на Ваш вопрос я так и не ответил. Что касается распределения мощностей между домами, с учетом неравномерности загрузки, то здесь следует подойти творчески. Независимо от того, какую нагрузку Вы отводите на каждый дом (1 кВт или 5 кВт), расчетная нагрузка на питающую линию не изменится (ее можно обосновать конкретным документом), поскольку здесь начинают работать такие факторы, как коэффициент одновременности нагрузки и коэффициент спроса. Поэтому данный вопрос остается за проектировщиком.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Распределение мощностей
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 10:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я дачные домики не проектировал, но думаю что 160кВт это должна быть расчетная нагрузка по техническим условиям. Как я понимаю ее не обязательно делить среди всех. Как говорит Сергей, согласно СП 31-110-2003, вы должны выделить на каждый домик по 0,59кВт - удельная расчетная элетрическая нагрузка одного домика. Я бы выделил каждому по 4кВт установленной мощности, исходя из этой же таблице (при количестве домиков от 1-5), но расчетная мощность каждого домика должна быть 0,59кВт. Это мое мнение:) Я думаю вам следует посчитать мощность еще наружного освещения дачного поселка. 0,59х160+Росв.
В нашем ТКП 45-4.04-149-2009 (РБ) такая же таблица.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика