 Заголовок сообщения: Распределение мощностей
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 19:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 окт 2011, 19:53
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Приветствую уважаемые гуру.
Имеется задача распределить выделенную для ДНП мощность в 160кВт на 160 участков. Основной вопрос-какую мощьность можно выделить на каждый участок учитывая неравномерность загрузки.
Буду крайне признателен за обстоятельный ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Распределение мощностей
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 09:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
drons писал(а):
Приветствую уважаемые гуру.
Имеется задача распределить выделенную для ДНП мощьность в 160кВт на 160 участков. Основной вопрос-какую мощьность можно выделить на каждый участок учитывая неравномерность загрузки.
Буду крайне признателен за обстоятельный ответ.

Если ДНП - это дачное некоммерческое партнерство, то при количестве домиков в количестве 160 ед. согласно СП 31-110-2003, табл. 6.1, удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников летних домиков составит 0,59 кВт/д, определяется интерполяцией. Таким образом, расчетная нагрузка питающей линии составит 0,59*160 = 94,4 кВт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Распределение мощностей
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 10:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Понимаю, что на Ваш вопрос я так и не ответил. Что касается распределения мощностей между домами, с учетом неравномерности загрузки, то здесь следует подойти творчески. Независимо от того, какую нагрузку Вы отводите на каждый дом (1 кВт или 5 кВт), расчетная нагрузка на питающую линию не изменится (ее можно обосновать конкретным документом), поскольку здесь начинают работать такие факторы, как коэффициент одновременности нагрузки и коэффициент спроса. Поэтому данный вопрос остается за проектировщиком.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Распределение мощностей
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 10:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я дачные домики не проектировал, но думаю что 160кВт это должна быть расчетная нагрузка по техническим условиям. Как я понимаю ее не обязательно делить среди всех. Как говорит Сергей, согласно СП 31-110-2003, вы должны выделить на каждый домик по 0,59кВт - удельная расчетная элетрическая нагрузка одного домика. Я бы выделил каждому по 4кВт установленной мощности, исходя из этой же таблице (при количестве домиков от 1-5), но расчетная мощность каждого домика должна быть 0,59кВт. Это мое мнение:) Я думаю вам следует посчитать мощность еще наружного освещения дачного поселка. 0,59х160+Росв.
В нашем ТКП 45-4.04-149-2009 (РБ) такая же таблица.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика