Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Расчет мощности однофазных приемников http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=1861 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Михалыч [ 21 сен 2011, 12:54 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет мощности однофазных приемников |
Как расчитать мощность однофазных приемников, если щиток трехфазный? |
Автор: | Сергей [ 21 сен 2011, 14:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет мощности однофазных приемников |
Михалыч писал(а): Как расчитать мощность однофазных приемников, если щиток трехфазный? Определяют эквивалентную мощность, приведенную к трехфазной следующим образом: сумму мощностей наиболее нагруженной фазы умножают на 3. Так например, имеются однофазные потребители 2, 4, 6 кВт. В этом случае фаза, например С, наиболее загружена, эквивалентная трехфазная мощность составит 6*3=18 кВт. Уже по этой расчетной мощности и следует подбирать кабельно-проводниковую продукцию и аппараты защиты на источнике питания и на вводе щитка. |
Автор: | k-igor [ 22 сен 2011, 10:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет мощности однофазных приемников |
Если же суммарная номинальная мощность однофазных электроприемников, остающаяся распределенной равномерно по фазам, составляет не более 15% от общей мощности трехфазных и однофазных электроприемников, распределенных равномерно по фазам, то такие (не распределенные по фазам) электроприемники учитываются как трехфазные с той же суммарной мощностью. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |