Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчет мощности однофазных приемников
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=1861
Страница 1 из 1

Автор:  Михалыч [ 21 сен 2011, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Расчет мощности однофазных приемников

Как расчитать мощность однофазных приемников, если щиток трехфазный?

Автор:  Сергей [ 21 сен 2011, 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет мощности однофазных приемников

Михалыч писал(а):
Как расчитать мощность однофазных приемников, если щиток трехфазный?

Определяют эквивалентную мощность, приведенную к трехфазной следующим образом: сумму мощностей наиболее нагруженной фазы умножают на 3.
Так например, имеются однофазные потребители 2, 4, 6 кВт. В этом случае фаза, например С, наиболее загружена, эквивалентная трехфазная мощность составит 6*3=18 кВт. Уже по этой расчетной мощности и следует подбирать кабельно-проводниковую продукцию и аппараты защиты на источнике питания и на вводе щитка.

Автор:  k-igor [ 22 сен 2011, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет мощности однофазных приемников

Если же суммарная номинальная мощность однофазных электроприемников, остающаяся распределенной равномерно по фазам, составляет не более 15% от общей мощности трехфазных и однофазных электроприемников, распределенных равномерно по фазам, то такие (не распределенные по фазам) электроприемники учитываются как трехфазные с той же суммарной мощностью.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/