Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подключение КНС Fortex http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=1855 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Электрик [ 10 сен 2011, 07:36 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение КНС Fortex |
Как подключить комплектную канализационную станцию фирмы "Фортекс"? Как увязать между собой пульт управления, насосы, поплавковые датчики? |
Автор: | Сергей [ 10 сен 2011, 20:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение КНС Fortex |
Электрик писал(а): Как подключить комплектную канализационную станцию фирмы "Фортекс"? Как увязать между собой пульт управления, насосы, поплавковые датчики? Необходимо запросить у этой фирмы схемы электрические принципиальные управления насосной станцией и пульта, а также схемы подключения. Как правило они не отказывают. Например Grundos подобные схемы на комплектные насосные станции предоставляет всегда, а они не типовые, разрабатываются под конкретные условия параллельно с разработкой проектной документации. |
Автор: | Proektant [ 11 сен 2011, 07:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение КНС Fortex |
Здесь необходимо еще знать, где у вас будет установлен пульт управления. В комплекте с насосами КНС фирмы "Фортекс" идут кабели длиной 10 м, от поплавковых датчиков тоже комплектные кабели длиной 10м. В случае нехватки кабеля, входящего в комплектацию, необходимо предусмотреть герметичное распределительное устройство для размещения электрических соединений и сечение недостающего силового кабеля должно соответствовать токовой нагрузке каждого из насосов. Сечение подводящего кабеля к шкафу управления должно соответствовать суммарной токовой нагрузке всех насосов. Кабель для поплавковых датчиков не менее 12 жил, сечением 0,75 мм2. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |