Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подключение КНС Fortex
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 07:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как подключить комплектную канализационную станцию фирмы "Фортекс"? Как увязать между собой пульт управления, насосы, поплавковые датчики?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение КНС Fortex
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 20:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Электрик писал(а):
Как подключить комплектную канализационную станцию фирмы "Фортекс"? Как увязать между собой пульт управления, насосы, поплавковые датчики?

Необходимо запросить у этой фирмы схемы электрические принципиальные управления насосной станцией и пульта, а также схемы подключения. Как правило они не отказывают. Например Grundos подобные схемы на комплектные насосные станции предоставляет всегда, а они не типовые, разрабатываются под конкретные условия параллельно с разработкой проектной документации.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение КНС Fortex
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 07:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здесь необходимо еще знать, где у вас будет установлен пульт управления.
В комплекте с насосами КНС фирмы "Фортекс" идут кабели длиной 10 м, от поплавковых датчиков тоже комплектные кабели длиной 10м.
В случае нехватки кабеля, входящего в комплектацию, необходимо предусмотреть герметичное распределительное устройство для размещения электрических соединений и сечение недостающего силового кабеля должно соответствовать токовой нагрузке каждого из насосов.
Сечение подводящего кабеля к шкафу управления должно соответствовать суммарной токовой нагрузке всех насосов.
Кабель для поплавковых датчиков не менее 12 жил, сечением 0,75 мм2.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика