Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Электрик писал(а):
Как подключить комплектную канализационную станцию фирмы "Фортекс"? Как увязать между собой пульт управления, насосы, поплавковые датчики?
Необходимо запросить у этой фирмы схемы электрические принципиальные управления насосной станцией и пульта, а также схемы подключения. Как правило они не отказывают. Например Grundos подобные схемы на комплектные насосные станции предоставляет всегда, а они не типовые, разрабатываются под конкретные условия параллельно с разработкой проектной документации.
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здесь необходимо еще знать, где у вас будет установлен пульт управления. В комплекте с насосами КНС фирмы "Фортекс" идут кабели длиной 10 м, от поплавковых датчиков тоже комплектные кабели длиной 10м. В случае нехватки кабеля, входящего в комплектацию, необходимо предусмотреть герметичное распределительное устройство для размещения электрических соединений и сечение недостающего силового кабеля должно соответствовать токовой нагрузке каждого из насосов. Сечение подводящего кабеля к шкафу управления должно соответствовать суммарной токовой нагрузке всех насосов. Кабель для поплавковых датчиков не менее 12 жил, сечением 0,75 мм2.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]