Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Электрик писал(а):
Как подключить комплектную канализационную станцию фирмы "Фортекс"? Как увязать между собой пульт управления, насосы, поплавковые датчики?
Необходимо запросить у этой фирмы схемы электрические принципиальные управления насосной станцией и пульта, а также схемы подключения. Как правило они не отказывают. Например Grundos подобные схемы на комплектные насосные станции предоставляет всегда, а они не типовые, разрабатываются под конкретные условия параллельно с разработкой проектной документации.
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здесь необходимо еще знать, где у вас будет установлен пульт управления. В комплекте с насосами КНС фирмы "Фортекс" идут кабели длиной 10 м, от поплавковых датчиков тоже комплектные кабели длиной 10м. В случае нехватки кабеля, входящего в комплектацию, необходимо предусмотреть герметичное распределительное устройство для размещения электрических соединений и сечение недостающего силового кабеля должно соответствовать токовой нагрузке каждого из насосов. Сечение подводящего кабеля к шкафу управления должно соответствовать суммарной токовой нагрузке всех насосов. Кабель для поплавковых датчиков не менее 12 жил, сечением 0,75 мм2.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения