Автор:  Andrey [ 29 авг 2011, 11:28 ]
Заголовок сообщения:  Теплодымокамера. Категория электроснабжения

Какие требования предъявляются к теплодымокамере, в частности по какой категории надежности следует подключать технологическое оборудование?

Автор:  Andrey [ 11 ноя 2011, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Теплодымокамера. Категория электроснабжения

Может кому еще понадобится... было решено сделать II категорию.

Из Постановление министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 23 октября 2003 г. №34.
Об утверждении правил по охране труда в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.


Теплодымокамера (далее - ТДК) - отдельно стоящее здание, предназначенное для проведения занятий по подготовке и адаптации работников для работы в непригодной для дыхания среде.
Система электрооборудования ТДК должна выполняться в соответствии с правилами устройства электроустановок и включать в себя следующие виды освещения:
-рабочее (общее и местное) - 220 В;
-аварийное - 220 В;
-эвакуационное - 220 В;
-ремонтное - 36 В.
Для подключения имитаторов обстановки на пожаре в задымляемых тренировочных помещениях устанавливаются штепсельные розетки с напряжением питания 36 В.
Необходимо предусматривать аварийное освещение задымляемых помещений, включая лестничные клетки, для чего на стенах устанавливаются светильники с зеркальными лампами, которые улучшают видимость в задымленных помещениях в случае экстренной эвакуации газодымозащитников. Аварийное освещение подключается к двум независимым источникам питания.
Помещение для тренировок должно иметь не менее двух выходов. Над выходами с внутренней стороны устанавливаются световые указатели с надписью: "Выход", включаемые с пульта управления.