Автор: | Светлана [ 19 апр 2011, 17:14 ] |
Заголовок сообщения: | Отклонение напряжения от номинального |
Какие существуют нормы отклонения напряжения для силовых электроприемников, электрического освещения? |
Автор: | k-igor [ 19 апр 2011, 17:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отклонение напряжения от номинального |
Светлана писал(а): Какие существуют нормы отклонения напряжения для силовых электроприемников, электрического освещения? Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках — ±10 %. В сетях напряжения 12–42 В (считая от источника напряжения, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %. |
Автор: | Proektant [ 19 апр 2011, 17:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отклонение напряжения от номинального |
Допускается отклонение напряжения для электродвигателей в пусковых режимах, но не более 15 %. При этом должна обеспечиваться устойчивая работа пусковой аппаратуры и запуск двигателя. |
Автор: | sergey [ 19 апр 2011, 17:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отклонение напряжения от номинального |
В нормальном режиме работы при загрузке силовых трансформаторов в ТП, не превышающей 70 % от их номинальной мощности, допустимые (располагаемые) суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях, учитывающие потери холостого хода трансформаторов и потери напряжения в них, приведенные ко вторичному напряжению, не должны, как правило, превышать 7,5 %. При этом потери напряжения в электроустановках внутри зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения, для постановочного освещения — 5 %. |
Автор: | ZvyaginzevaE [ 12 июл 2011, 21:43 ] |
Заголовок сообщения: | Отклонение напряжения от номинального |
Есть ГОСТ 13109-97 "НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ", где есть пункт: 5.2 Отклонение напряжения. Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 номинальное напряжение. Есть разные мнения, однако до конца так и не понятно: КАКОЕ ДОПУСКАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЛ 0,4 кВ В КОНЦЕ ЛИНИИ НА ВВОДЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ на границе балансовой и эксплутационной принадлежности - на зажимах ВЛ 0,4 кВ? |