Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 16:31

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Отклонение напряжения от номинального
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 17:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 мар 2011, 11:43
Сообщений: 34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какие существуют нормы отклонения напряжения для силовых электроприемников, электрического освещения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Отклонение напряжения от номинального
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 17:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Светлана писал(а):
Какие существуют нормы отклонения напряжения для силовых электроприемников, электрического освещения?

Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %,
а в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках — ±10 %.
В сетях напряжения 12–42 В (считая от источника напряжения, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отклонение напряжения от номинального
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 17:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Допускается отклонение напряжения для электродвигателей в пусковых режимах, но не более 15 %. При этом должна обеспечиваться устойчивая работа пусковой аппаратуры и запуск двигателя.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Отклонение напряжения от номинального
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 17:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 мар 2011, 18:24
Сообщений: 40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В нормальном режиме работы при загрузке силовых трансформаторов в ТП, не превышающей 70 % от их номинальной мощности, допустимые (располагаемые) суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях, учитывающие потери холостого хода трансформаторов и потери напряжения в них, приведенные ко вторичному напряжению, не должны, как правило, превышать 7,5 %. При этом потери напряжения
в электроустановках внутри зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения, для постановочного освещения — 5 %.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Отклонение напряжения от номинального
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 21:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 июл 2011, 03:31
Сообщений: 1
Откуда: Rossia
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Есть ГОСТ 13109-97 "НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ", где есть пункт:
5.2 Отклонение напряжения.
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения,
для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения
напряжения Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 от
номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 номинальное напряжение.
Есть разные мнения, однако до конца так и не понятно: КАКОЕ ДОПУСКАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЛ 0,4 кВ В КОНЦЕ ЛИНИИ НА ВВОДЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ на границе балансовой и эксплутационной принадлежности - на зажимах ВЛ 0,4 кВ?

_________________
Звягинцева Елена


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика