Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=1250
Страница 1 из 1

Автор:  Роман [ 09 авг 2011, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения

По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

Автор:  Milana [ 09 авг 2011, 15:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения

Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

Согласно ТКП 45-4.04-149-2009.
Электроприемники центральных тепловых пунктов (ЦТП), предназначенных для теплоснабжения нескольких зданий, должны питаться не менее чем двумя отдельными линиями от TП. Не допускается присоединение к этим линиям других электроприемников.
Линии питания встроенных индивидуальных тепловых пунктов должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ (ГРЩ), и иметь отдельные аппараты защиты и управления.

Автор:  Сергей [ 09 авг 2011, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения

Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети
15 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Электроснабжение
15.1 Электроснабжение электроприемников тепловых сетей следует выполнять согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения следует предусматривать:
I категории – подкачивающие насосы тепловых сетей диаметром труб более 500 мм и дренажные насосы дюкеров, диспетчерские пункты;
II категории – запорная арматура при телеуправлении, подкачивающие, смесительные и циркуляционные насосы тепловых сетей при диаметре труб менее 500 мм и систем отопления и вентиляции в тепловых пунктах, насосы для зарядки и разрядки баков-аккумуляторов для подпитки тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточные насосы в узлах рассечки;
III категории – остальные электроприемники.

Автор:  k-igor [ 10 авг 2011, 05:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения

Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования.
Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением.
В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов.

Автор:  Alex [ 09 апр 2012, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения

k-igor писал(а):
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования.
Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением.
В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов.

Вышли изменения к ТКП 45-4.02-183-2009 согласно которым категория электроснабжения тепловых пунктов зависит от категории теплоснабжения.

Автор:  Milana [ 04 май 2012, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения

Alex писал(а):
k-igor писал(а):
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования.
Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением.
В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов.

Вышли изменения к ТКП 45-4.02-183-2009 согласно которым категория электроснабжения тепловых пунктов зависит от категории теплоснабжения.

А что конкретно там написано, а то у меня нету этих изменений? :(

Автор:  k-igor [ 04 май 2012, 12:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения

Изменение № 1 ТКП 45-4.02-183-2009 (02250)
Пункт 10.2 изложить в новой редакции:
«Тепловые пункты следует относить ко II категории надежности электроснабжения при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением, если это не противоречит требованиям ТНПА. Для потребителей III категории по надежности теплоснабжения ИТП следует относить к III категории надежности электроснабжения».
Пункт 10.3 изложить в новой редакции:
«10.3 В тепловых пунктах следует предусматривать искусственное рабочее и аварийное освещение в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153».
Пункт 10.4 дополнить словами: «, при этом мощность сварочных аппаратов следует принимать для ИТП — 5 кВт, для ЦТП — 17 кВт».