 Заголовок сообщения: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 15:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

Согласно ТКП 45-4.04-149-2009.
Электроприемники центральных тепловых пунктов (ЦТП), предназначенных для теплоснабжения нескольких зданий, должны питаться не менее чем двумя отдельными линиями от TП. Не допускается присоединение к этим линиям других электроприемников.
Линии питания встроенных индивидуальных тепловых пунктов должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ (ГРЩ), и иметь отдельные аппараты защиты и управления.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 16:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети
15 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Электроснабжение
15.1 Электроснабжение электроприемников тепловых сетей следует выполнять согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения следует предусматривать:
I категории – подкачивающие насосы тепловых сетей диаметром труб более 500 мм и дренажные насосы дюкеров, диспетчерские пункты;
II категории – запорная арматура при телеуправлении, подкачивающие, смесительные и циркуляционные насосы тепловых сетей при диаметре труб менее 500 мм и систем отопления и вентиляции в тепловых пунктах, насосы для зарядки и разрядки баков-аккумуляторов для подпитки тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточные насосы в узлах рассечки;
III категории – остальные электроприемники.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 05:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования.
Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением.
В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 18:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования.
Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением.
В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов.

Вышли изменения к ТКП 45-4.02-183-2009 согласно которым категория электроснабжения тепловых пунктов зависит от категории теплоснабжения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 12:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
k-igor писал(а):
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования.
Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением.
В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов.

Вышли изменения к ТКП 45-4.02-183-2009 согласно которым категория электроснабжения тепловых пунктов зависит от категории теплоснабжения.

А что конкретно там написано, а то у меня нету этих изменений? :(


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 12:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Изменение № 1 ТКП 45-4.02-183-2009 (02250)
Пункт 10.2 изложить в новой редакции:
«Тепловые пункты следует относить ко II категории надежности электроснабжения при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением, если это не противоречит требованиям ТНПА. Для потребителей III категории по надежности теплоснабжения ИТП следует относить к III категории надежности электроснабжения».
Пункт 10.3 изложить в новой редакции:
«10.3 В тепловых пунктах следует предусматривать искусственное рабочее и аварийное освещение в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153».
Пункт 10.4 дополнить словами: «, при этом мощность сварочных аппаратов следует принимать для ИТП — 5 кВт, для ЦТП — 17 кВт».

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика