 Заголовок сообщения: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 15:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

Согласно ТКП 45-4.04-149-2009.
Электроприемники центральных тепловых пунктов (ЦТП), предназначенных для теплоснабжения нескольких зданий, должны питаться не менее чем двумя отдельными линиями от TП. Не допускается присоединение к этим линиям других электроприемников.
Линии питания встроенных индивидуальных тепловых пунктов должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ (ГРЩ), и иметь отдельные аппараты защиты и управления.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 16:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети
15 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Электроснабжение
15.1 Электроснабжение электроприемников тепловых сетей следует выполнять согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ).
Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения следует предусматривать:
I категории – подкачивающие насосы тепловых сетей диаметром труб более 500 мм и дренажные насосы дюкеров, диспетчерские пункты;
II категории – запорная арматура при телеуправлении, подкачивающие, смесительные и циркуляционные насосы тепловых сетей при диаметре труб менее 500 мм и систем отопления и вентиляции в тепловых пунктах, насосы для зарядки и разрядки баков-аккумуляторов для подпитки тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточные насосы в узлах рассечки;
III категории – остальные электроприемники.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 05:16 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования.
Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением.
В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 18:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования.
Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением.
В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов.

Вышли изменения к ТКП 45-4.02-183-2009 согласно которым категория электроснабжения тепловых пунктов зависит от категории теплоснабжения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 12:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
k-igor писал(а):
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?

Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования.
Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением.
В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов.

Вышли изменения к ТКП 45-4.02-183-2009 согласно которым категория электроснабжения тепловых пунктов зависит от категории теплоснабжения.

А что конкретно там написано, а то у меня нету этих изменений? :(


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 12:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Изменение № 1 ТКП 45-4.02-183-2009 (02250)
Пункт 10.2 изложить в новой редакции:
«Тепловые пункты следует относить ко II категории надежности электроснабжения при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением, если это не противоречит требованиям ТНПА. Для потребителей III категории по надежности теплоснабжения ИТП следует относить к III категории надежности электроснабжения».
Пункт 10.3 изложить в новой редакции:
«10.3 В тепловых пунктах следует предусматривать искусственное рабочее и аварийное освещение в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153».
Пункт 10.4 дополнить словами: «, при этом мощность сварочных аппаратов следует принимать для ИТП — 5 кВт, для ЦТП — 17 кВт».

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика