Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения http://220forum.ru/viewtopic.php?f=21&t=1250 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Роман [ 09 авг 2011, 10:14 ] |
Заголовок сообщения: | Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения |
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности? |
Автор: | Milana [ 09 авг 2011, 15:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения |
Роман писал(а): По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности? Согласно ТКП 45-4.04-149-2009. Электроприемники центральных тепловых пунктов (ЦТП), предназначенных для теплоснабжения нескольких зданий, должны питаться не менее чем двумя отдельными линиями от TП. Не допускается присоединение к этим линиям других электроприемников. Линии питания встроенных индивидуальных тепловых пунктов должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ (ГРЩ), и иметь отдельные аппараты защиты и управления. |
Автор: | Сергей [ 09 авг 2011, 16:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения |
Роман писал(а): По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности? СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 15 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Электроснабжение 15.1 Электроснабжение электроприемников тепловых сетей следует выполнять согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения следует предусматривать: I категории – подкачивающие насосы тепловых сетей диаметром труб более 500 мм и дренажные насосы дюкеров, диспетчерские пункты; II категории – запорная арматура при телеуправлении, подкачивающие, смесительные и циркуляционные насосы тепловых сетей при диаметре труб менее 500 мм и систем отопления и вентиляции в тепловых пунктах, насосы для зарядки и разрядки баков-аккумуляторов для подпитки тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточные насосы в узлах рассечки; III категории – остальные электроприемники. |
Автор: | k-igor [ 10 авг 2011, 05:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения |
Роман писал(а): По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности? Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования. Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением. В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов. |
Автор: | Alex [ 09 апр 2012, 18:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения |
k-igor писал(а): Роман писал(а): По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности? Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования. Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением. В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов. Вышли изменения к ТКП 45-4.02-183-2009 согласно которым категория электроснабжения тепловых пунктов зависит от категории теплоснабжения. |
Автор: | Milana [ 04 май 2012, 12:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения |
Alex писал(а): k-igor писал(а): Роман писал(а): По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности? Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования. Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением. В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов. Вышли изменения к ТКП 45-4.02-183-2009 согласно которым категория электроснабжения тепловых пунктов зависит от категории теплоснабжения. А что конкретно там написано, а то у меня нету этих изменений? |
Автор: | k-igor [ 04 май 2012, 12:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электроснабжение теплового пункта. Кат. электроснабжения |
Изменение № 1 ТКП 45-4.02-183-2009 (02250) Пункт 10.2 изложить в новой редакции: «Тепловые пункты следует относить ко II категории надежности электроснабжения при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением, если это не противоречит требованиям ТНПА. Для потребителей III категории по надежности теплоснабжения ИТП следует относить к III категории надежности электроснабжения». Пункт 10.3 изложить в новой редакции: «10.3 В тепловых пунктах следует предусматривать искусственное рабочее и аварийное освещение в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153». Пункт 10.4 дополнить словами: «, при этом мощность сварочных аппаратов следует принимать для ИТП — 5 кВт, для ЦТП — 17 кВт». |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |