Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12 Сообщений: 44 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?
Согласно ТКП 45-4.04-149-2009. Электроприемники центральных тепловых пунктов (ЦТП), предназначенных для теплоснабжения нескольких зданий, должны питаться не менее чем двумя отдельными линиями от TП. Не допускается присоединение к этим линиям других электроприемников. Линии питания встроенных индивидуальных тепловых пунктов должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ (ГРЩ), и иметь отдельные аппараты защиты и управления.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 15 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Электроснабжение 15.1 Электроснабжение электроприемников тепловых сетей следует выполнять согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения следует предусматривать: I категории – подкачивающие насосы тепловых сетей диаметром труб более 500 мм и дренажные насосы дюкеров, диспетчерские пункты; II категории – запорная арматура при телеуправлении, подкачивающие, смесительные и циркуляционные насосы тепловых сетей при диаметре труб менее 500 мм и систем отопления и вентиляции в тепловых пунктах, насосы для зарядки и разрядки баков-аккумуляторов для подпитки тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения, подпиточные насосы в узлах рассечки; III категории – остальные электроприемники.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?
Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования. Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением. В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов.
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
k-igor писал(а):
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?
Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования. Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением. В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов.
Вышли изменения к ТКП 45-4.02-183-2009 согласно которым категория электроснабжения тепловых пунктов зависит от категории теплоснабжения.
Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12 Сообщений: 44 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
k-igor писал(а):
Роман писал(а):
По какой категории следует запитывать электроприемники теплового пункта, если здание запитано по III категории надежности?
Индивидуальные тепловые пунткты (ИТП), центральные тепловые пункты (ЦТП) следует выполнять по ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования. Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением. В тепловом пункте должно быть предусмотрено рабочее освещение и освещение безопасности. Также, стоит отметить, что в тепловом пункте следует предусматривать розетку для подключения сварочного аппарата, а также переносных инструментов.
Вышли изменения к ТКП 45-4.02-183-2009 согласно которым категория электроснабжения тепловых пунктов зависит от категории теплоснабжения.
А что конкретно там написано, а то у меня нету этих изменений?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Изменение № 1 ТКП 45-4.02-183-2009 (02250) Пункт 10.2 изложить в новой редакции: «Тепловые пункты следует относить ко II категории надежности электроснабжения при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением, если это не противоречит требованиям ТНПА. Для потребителей III категории по надежности теплоснабжения ИТП следует относить к III категории надежности электроснабжения». Пункт 10.3 изложить в новой редакции: «10.3 В тепловых пунктах следует предусматривать искусственное рабочее и аварийное освещение в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153». Пункт 10.4 дополнить словами: «, при этом мощность сварочных аппаратов следует принимать для ИТП — 5 кВт, для ЦТП — 17 кВт».
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения