vlad писал(а):
Существуют ли какие-нибудь общие требования, рекомендации по установке дезельгенераторов?
Рекомендации по установке дезельгенераторов:Требования к фундаменту.Изготовление бетонной подушки толщиной не менее 150 мм., длиной и шириной не менее габаритных размеров рамы дизель-генератора. Установка дизель-генератора на шпильки фундамента должна производиться строго горизонтально.
Требование к помещению для дизель-генераторов:1 Наличие естественного или искусственного освещения.
2 Высота потолка не менее 2,5 метров.
3 Наличие проходов вокруг дизель-генератора не менее 1,5 метров для удобства обслуживания и ремонта.
4 Дверь в помещении должна открываться наружу.
5 Должна быть предусмотрена вентиляция помещения дизель-генератора.
Требования к установке дизель-генератора:1 Необходимо организовать приток воздуха в помещение, а также выпуск воздуха из помещения для системы охлаждения дизель-генератора (изготовление жалюзных решеток, воздуховодов, их сборка и монтаж).
2 Площадь поперечного сечения воздуховодов и выхлопных труб должны быть не менее фронтальной площади радиатора и площади сечения выхлопной трубы дизель-генератора.
3 Необходимо организовать выпуск выхлопных газов в атмосферу желательно на высоте не менее 3-х метров от уровня земли (изготовление выхлопных труб, их монтаж с глушителем шума и теплоизоляция).
4 Необходимо подвести силовой кабель к дизель-генератору и к системе собственных нужд дизель-генератора, а также кабель для системы дистанционного контроля и управления (если она имеется). Сечение кабеля выбирается в зависимости от токовой нагрузки.