 Заголовок сообщения: Расчет нагрузки кафе
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 10:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 10:36
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с расчетом мощности. Открываю кафе. Из оборудования:
6 индукционных плит по 3.5квт (220v),
пароконвектомат 19.8квт (380v),
Пицца печь 12квт (380v),
2 проточных водонагревателя по 8квт (220v),
посудомойка 10квт (380v),
вентиляция (подогрев) 18квт (380v).
14 обогревателей по 400Вт (220v),
10 холодильников по 250вт (220v)
Ну и освещение, грубо говоря 1.5квт (220v)
Какой мощности должен быть ввод?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки кафе
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 15:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pushok90 писал(а):
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с расчетом мощности. Открываю кафе. Из оборудования:
6 индукционных плит по 3.5квт (220v),
пароконвектомат 19.8квт (380v),
Пицца печь 12квт (380v),
2 проточных водонагревателя по 8квт (220v),
посудомойка 10квт (380v),
вентиляция (подогрев) 18квт (380v).
14 обогревателей по 400Вт (220v),
10 холодильников по 250вт (220v)
Ну и освещение, грубо говоря 1.5квт (220v)
Какой мощности должен быть ввод?

Порядка 50кВт.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки кафе
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 20:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 10:36
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pushok90 писал(а):
Какой мощности должен быть ввод?

Порядка 50кВт.


Поправьте если не прав. Т.е при расчете нагрузки оборудования мы применяем cos f, а выделенная линия считается без него ("чистой"). 6 плит по 3.5квт раскиданные по фазам (21квт) нагрузят линию на 14.7квт (21квт*0.7) из 40квт? Просто мне выделяют 40квт, хочу договориться хотя б на 60квт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки кафе
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 06:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pushok90 писал(а):
k-igor писал(а):
Pushok90 писал(а):
Какой мощности должен быть ввод?

Порядка 50кВт.


Поправьте если не прав. Т.е при расчете нагрузки оборудования мы применяем cos f, а выделенная линия считается без него ("чистой"). 6 плит по 3.5квт раскиданные по фазам (21квт) нагрузят линию на 14.7квт (21квт*0.7) из 40квт? Просто мне выделяют 40квт, хочу договориться хотя б на 60квт.

При расчете нагрузок используют коэффициент спроса. У вас одновременно все оборудование не будет работать.
6 плит 21кВт - но расчетная мощность этих плит будет около 10кВт, т.к. к ним применяется коэффициент спроса.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки кафе
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 10:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 ноя 2022, 10:36
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pushok90 писал(а):
k-igor писал(а):
При расчете нагрузок используют коэффициент спроса. У вас одновременно все оборудование не будет работать.
6 плит 21кВт - но расчетная мощность этих плит будет около 10кВт, т.к. к ним применяется коэффициент спроса.


Это не квартира. К вечеру все оборудование будет задействовано, включая все 6 плит


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки кафе
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 11:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pushok90 писал(а):
Это не квартира. К вечеру все оборудование будет задействовано, включая все 6 плит

Есть нормы и методика расчета подобных заведений))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки кафе
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 05:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
СП 256.1325800.2016, таблица 7.9. Для 6 электроприемников коэффициент спроса будет 0,717 с учётом интерполяции
Рр=Ру*n*Кс=3,5*6*0,717=15,057 кВт
Это расчёт только для плит. Остальные электроприемники считаются по такому принципу с учётом таблицы 7.8 - нагрузка делится по группам, технологическое считается по таблице 7.9, механическое - по таблице 7.5



За это сообщение автора viktor_belgorod поблагодарил: ales11 (14 дек 2022, 06:33)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки кафе
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 06:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 июл 2015, 17:51
Сообщений: 3
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Принципиально не верно выбран Кс для технологического оборудования. Автору необходимо внимательно читать первую строку таблицы 7.9. Там написано: "Число электроприемников ТЕПЛОВОГО оборудования...". Т.е. если у нас всего 18 единиц технологического оборудования, а из них 3 единицы теплового, то и для всех 18 единиц мы берем Кс=0,85 (из таблицы 7.9 для N=3). Об этом обсуждалось мною лично не раз в госэкспертизе и я уточнял у авторов СП256 ("Росэлектромонтаж") и они подтвердили мои вышеизложенные слова. Поэтому у Вас и получилась заниженная Рр.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки кафе
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 07:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ales11 писал(а):
Принципиально не верно выбран Кс для технологического оборудования. Автору необходимо внимательно читать первую строку таблицы 7.9. Там написано: "Число электроприемников ТЕПЛОВОГО оборудования...". Т.е. если у нас всего 18 единиц технологического оборудования, а из них 3 единицы теплового, то и для всех 18 единиц мы берем Кс=0,85 (из таблицы 7.9 для N=3). Об этом обсуждалось мною лично не раз в госэкспертизе и я уточнял у авторов СП256 ("Росэлектромонтаж") и они подтвердили мои вышеизложенные слова. Поэтому у Вас и получилась заниженная Рр.

Как у вас получилось 3, если там 8?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: viktor_belgorod (07 янв 2023, 20:14)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузки кафе
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 17:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 май 2023, 17:36
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Pushok90 писал(а):
Какой мощности должен быть ввод?


тож интересноИзображениеИзображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика