Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Молниезащита дымовой трубы
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=829
Страница 1 из 1

Автор:  Andrey [ 07 июл 2011, 06:53 ]
Заголовок сообщения:  Молниезащита дымовой трубы

Как выполнить молниезащиту дымовой трубы?

Автор:  k-igor [ 07 июл 2011, 06:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита дымовой трубы

Andrey писал(а):
Как выполнить молниезащиту дымовой трубы?

Зависит от высоты трубы и материала из которого сделана труба (металлическая или неметалическая). Так что для начала необхдимо получить эти данные.

Автор:  Andrey [ 07 июл 2011, 06:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита дымовой трубы

У меня металлическая труба высотой 32м, что в данном случает необходимо выполнить?

Автор:  k-igor [ 07 июл 2011, 07:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита дымовой трубы

Andrey писал(а):
У меня металлическая труба высотой 32м, что в данном случает необходимо выполнить?

Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется.
В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии металлических и неметаллических труб, башен, вышек следует использовать их железобетонные фундаменты согласно п. 1.8. При невозможности использования фундаментов на каждый токоотвод должен быть предусмотрен искусственный заземлитель из двух стержней, соединенных горизонтальным электродом; при периметре основания сооружения не более 25 м искусственный заземлитель может быть выполнен в виде горизонтального контура, проложенного на глубине не менее 0,5 м и выполненного из электрода круглого сечения). При использовании в качестве токоотводов арматурных стержней сооружения их соединения с искусственными заземлителями должны выполняться не реже чем через 25 м при минимальном количестве присоединений, равном двум.

Автор:  Alex [ 07 июл 2011, 07:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита дымовой трубы

Скажите пожалуйста, а как выполнить молниезащиту дымовой неметаллической трубы?

Автор:  k-igor [ 07 июл 2011, 07:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита дымовой трубы

Alex писал(а):
Скажите пожалуйста, а как выполнить молниезащиту дымовой неметаллической трубы?

Защита от прямых ударов молнии неметаллических труб, башен, вышек высотой более 15 м должна быть выполнена путем установки на этих сооружениях при их высоте:
до 5О м — одного стержневого молниеприемника высотой не менее 1 м;
от 50 до 150 м — двух стержневых молниеприемников высотой не менее 1 м, соединенных на верхнем торце трубы;
более 150 м — не менее трех стержневых молниеприемников высотой 0,2 — 0,5 м или по верхнему торцу трубы должно быть уложено стальное кольцо сечением не менее 160 мм2.
В качестве молниеприемника может также использоваться защитный колпак, устанавливаемый на дымовой трубе, или металлические конструкции типа антенн, устанавливаемые на телебашнях.
При высоте сооружения до 50 м от молниеприемников должна быть предусмотрена прокладка одного токоотвода; при высоте сооружения более 50 м токоотводы должны быть проложены не реже чем через 25 м по периметру основания сооружения, их минимальное количество два.

Автор:  Alex [ 07 июл 2011, 07:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита дымовой трубы

А если у меня железобетонная труба, могу ли я использовать в качестве токоотводов металлические арматурные стержни?

Автор:  k-igor [ 07 июл 2011, 07:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита дымовой трубы

Alex писал(а):
А если у меня железобетонная труба, могу ли я использовать в качестве токоотводов металлические арматурные стержни?

Да, если будет выполненно надежное електрическое соединение с молниеприемником и заземлителем.
Выполнить присоединение можно сваркой, скруткой или внахлест. При этом соединение молниеприемника с арматурой должно выполняться минимум в двух точках.
Также следует отметить, что в качестве токоотводов могут использоваться ходовые металлические лестницы, в том числе с болтовыми соединениями звеньев, и прочие вертикальные металлические конструкции.

Автор:  Demark [ 07 июл 2016, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Молниезащита дымовой трубы

А зачем вам неметаллические, с металлическими меньше проблем. Когда мы возводили объект заказывали металлические дымовые трубы в ompspb.ru в Питере. Вообще никаких проблем: заказали, изготовили, доставили и установили, все быстро и отлично.