Andrey писал(а):
У меня металлическая труба высотой 32м, что в данном случает необходимо выполнить?
Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии металлических и неметаллических труб, башен, вышек следует использовать их железобетонные фундаменты согласно п. 1.8. При невозможности использования фундаментов на каждый токоотвод должен быть предусмотрен искусственный заземлитель из двух стержней, соединенных горизонтальным электродом; при периметре основания сооружения не более 25 м искусственный заземлитель может быть выполнен в виде горизонтального контура, проложенного на глубине не менее 0,5 м и выполненного из электрода круглого сечения). При использовании в качестве токоотводов арматурных стержней сооружения их соединения с искусственными заземлителями должны выполняться не реже чем через 25 м при минимальном количестве присоединений, равном двум.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Alex писал(а):
Скажите пожалуйста, а как выполнить молниезащиту дымовой неметаллической трубы?
Защита от прямых ударов молнии неметаллических труб, башен, вышек высотой более 15 м должна быть выполнена путем установки на этих сооружениях при их высоте: до 5О м — одного стержневого молниеприемника высотой не менее 1 м; от 50 до 150 м — двух стержневых молниеприемников высотой не менее 1 м, соединенных на верхнем торце трубы; более 150 м — не менее трех стержневых молниеприемников высотой 0,2 — 0,5 м или по верхнему торцу трубы должно быть уложено стальное кольцо сечением не менее 160 мм2. В качестве молниеприемника может также использоваться защитный колпак, устанавливаемый на дымовой трубе, или металлические конструкции типа антенн, устанавливаемые на телебашнях. При высоте сооружения до 50 м от молниеприемников должна быть предусмотрена прокладка одного токоотвода; при высоте сооружения более 50 м токоотводы должны быть проложены не реже чем через 25 м по периметру основания сооружения, их минимальное количество два.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Alex писал(а):
А если у меня железобетонная труба, могу ли я использовать в качестве токоотводов металлические арматурные стержни?
Да, если будет выполненно надежное електрическое соединение с молниеприемником и заземлителем. Выполнить присоединение можно сваркой, скруткой или внахлест. При этом соединение молниеприемника с арматурой должно выполняться минимум в двух точках. Также следует отметить, что в качестве токоотводов могут использоваться ходовые металлические лестницы, в том числе с болтовыми соединениями звеньев, и прочие вертикальные металлические конструкции.
Зарегистрирован: 07 июл 2016, 13:38 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А зачем вам неметаллические, с металлическими меньше проблем. Когда мы возводили объект заказывали металлические дымовые трубы в ompspb.ru в Питере. Вообще никаких проблем: заказали, изготовили, доставили и установили, все быстро и отлично.