 Заголовок сообщения: Уравнивание потенциалов и заземление трубопроводов
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 17:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 окт 2023, 15:31
Сообщений: 1
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго день, уважаемые коллеги! Столкнулся с проблемой и прошу у Вас помощи с пониманием системы уравнивания потенциалов и заземлением трубопроводов.
Существует два узла (сборки на фото) их нужно уровнять по потенциалам и заземлить, из материалов: 8 хомутов заземления (как по проекту) и провод пугв ж/з 6мм. В проекте точных указаний нет.
Подскажите пожалуйста как с точки зрения адекватности монтажа и соответствия правилам ,ГОСТам, нормам и СНИПам необходимо установить хомуты заземления и смонтировать пугв.
Вложение:
Узел 1.png

Вложение:
узел 2.png

Вложение:
Хомут заземления.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов и заземление трубопроводов
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 13:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
точки до и после изолирующей вставки соединить и присоединить к шине.
вставки тут - задвижки и расходомер
Вложение:
заземление.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора viktor_belgorod поблагодарил: genozis (12 окт 2023, 14:34)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов и заземление трубопроводов
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 06:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Если дополнительно заземлите вставки - не помешает.
Нужно или нет? Не знаю... возможно да.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Уравнивание потенциалов и заземление трубопроводов
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 06:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
Если дополнительно заземлите вставки - не помешает.
Нужно или нет? Не знаю... возможно да.


Не помню где я находил это, но вставки с кранами обычно не заземляют, а промежуточные вроде заземляют


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика