 Заголовок сообщения: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖД
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 11:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:44
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Собственно случилась такая ситуация, ведется спор, последнее время почти на всех объектах которых я работал, выполнялось заземление металлических дверей, ну просто 90% из пары десятков, сейчас мне дали проект в котором оно полностью отсутствует, когда задали вопрос проектировщику почему нету?
Он ответил: А для чего оно нужно, никогда не делал и эксперты вопросов не задавали, всю москву и питер так построил.
Есть какие то нормативные документы которые обязывают делать заземление? Или только рекомендация из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 13:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
DragonWater писал(а):
Собственно случилась такая ситуация, ведется спор, последнее время почти на всех объектах которых я работал, выполнялось заземление металлических дверей, ну просто 90% из пары десятков, сейчас мне дали проект в котором оно полностью отсутствует, когда задали вопрос проектировщику почему нету?
Он ответил: А для чего оно нужно, никогда не делал и эксперты вопросов не задавали, всю москву и питер так построил.
Есть какие то нормативные документы которые обязывают делать заземление? Или только рекомендация из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"

РФ? Сходу не припомню, где такие требования. В белорусских нормах четко прописано.
На двери, как правило установлен домофон, поэтому нужно.
Цитата:
СН 4.04.01 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий)-РБ:
16.1.5 К защитным проводникам следует присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей, рам и других сторонних проводящих частей металлических конструкций здания, используемых для прокладки кабелей и (или) установки электрооборудования.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 15:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:44
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
DragonWater писал(а):
Собственно случилась такая ситуация, ведется спор, последнее время почти на всех объектах которых я работал, выполнялось заземление металлических дверей, ну просто 90% из пары десятков, сейчас мне дали проект в котором оно полностью отсутствует, когда задали вопрос проектировщику почему нету?
Он ответил: А для чего оно нужно, никогда не делал и эксперты вопросов не задавали, всю москву и питер так построил.
Есть какие то нормативные документы которые обязывают делать заземление? Или только рекомендация из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"

РФ? Сходу не припомню, где такие требования. В белорусских нормах четко прописано.
На двери, как правило установлен домофон, поэтому нужно.
Цитата:
СН 4.04.01 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий)-РБ:
16.1.5 К защитным проводникам следует присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей, рам и других сторонних проводящих частей металлических конструкций здания, используемых для прокладки кабелей и (или) установки электрооборудования.

Да, РФ. На входную дверь понятно, а в мопе которые двери, двери в квартиры, их можно не заземлять?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 19:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
DragonWater писал(а):
k-igor писал(а):
DragonWater писал(а):
Собственно случилась такая ситуация, ведется спор, последнее время почти на всех объектах которых я работал, выполнялось заземление металлических дверей, ну просто 90% из пары десятков, сейчас мне дали проект в котором оно полностью отсутствует, когда задали вопрос проектировщику почему нету?
Он ответил: А для чего оно нужно, никогда не делал и эксперты вопросов не задавали, всю москву и питер так построил.
Есть какие то нормативные документы которые обязывают делать заземление? Или только рекомендация из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"

РФ? Сходу не припомню, где такие требования. В белорусских нормах четко прописано.
На двери, как правило установлен домофон, поэтому нужно.
Цитата:
СН 4.04.01 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий)-РБ:
16.1.5 К защитным проводникам следует присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей, рам и других сторонних проводящих частей металлических конструкций здания, используемых для прокладки кабелей и (или) установки электрооборудования.

Да, РФ. На входную дверь понятно, а в мопе которые двери, двери в квартиры, их можно не заземлять?

Двери в квартиры не нужно заземлять.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 20:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:44
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А как тогда трактуется данный пункт в:

ПРИКАЗ от 30 июня 2003 г. N 280
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

4.4.2. Соединения внутри защищаемого объема
Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны,
металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки, присоединяются к ближайшей
общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути. Желательны и
дополнительные соединения проводящих элементов


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 06:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
DragonWater писал(а):
А как тогда трактуется данный пункт в:

ПРИКАЗ от 30 июня 2003 г. N 280
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

4.4.2. Соединения внутри защищаемого объема
Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны,
металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки, присоединяются к ближайшей
общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути. Желательны и
дополнительные соединения проводящих элементов

Если бы обязательно было заземление квартирной двери, то думаю производители бы там делали болт заземления. Я там их не видел.
Если дверь где-то в цеху....значительных размеров, то там стоит заземлять.
Как-то так стоит трактовать это требование))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме