Автор:  DragonWater [ 08 июл 2023, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖД

Собственно случилась такая ситуация, ведется спор, последнее время почти на всех объектах которых я работал, выполнялось заземление металлических дверей, ну просто 90% из пары десятков, сейчас мне дали проект в котором оно полностью отсутствует, когда задали вопрос проектировщику почему нету?
Он ответил: А для чего оно нужно, никогда не делал и эксперты вопросов не задавали, всю москву и питер так построил.
Есть какие то нормативные документы которые обязывают делать заземление? Или только рекомендация из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"

Автор:  k-igor [ 08 июл 2023, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ

DragonWater писал(а):
Собственно случилась такая ситуация, ведется спор, последнее время почти на всех объектах которых я работал, выполнялось заземление металлических дверей, ну просто 90% из пары десятков, сейчас мне дали проект в котором оно полностью отсутствует, когда задали вопрос проектировщику почему нету?
Он ответил: А для чего оно нужно, никогда не делал и эксперты вопросов не задавали, всю москву и питер так построил.
Есть какие то нормативные документы которые обязывают делать заземление? Или только рекомендация из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"

РФ? Сходу не припомню, где такие требования. В белорусских нормах четко прописано.
На двери, как правило установлен домофон, поэтому нужно.
Цитата:
СН 4.04.01 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий)-РБ:
16.1.5 К защитным проводникам следует присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей, рам и других сторонних проводящих частей металлических конструкций здания, используемых для прокладки кабелей и (или) установки электрооборудования.

Автор:  DragonWater [ 08 июл 2023, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ

k-igor писал(а):
DragonWater писал(а):
Собственно случилась такая ситуация, ведется спор, последнее время почти на всех объектах которых я работал, выполнялось заземление металлических дверей, ну просто 90% из пары десятков, сейчас мне дали проект в котором оно полностью отсутствует, когда задали вопрос проектировщику почему нету?
Он ответил: А для чего оно нужно, никогда не делал и эксперты вопросов не задавали, всю москву и питер так построил.
Есть какие то нормативные документы которые обязывают делать заземление? Или только рекомендация из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"

РФ? Сходу не припомню, где такие требования. В белорусских нормах четко прописано.
На двери, как правило установлен домофон, поэтому нужно.
Цитата:
СН 4.04.01 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий)-РБ:
16.1.5 К защитным проводникам следует присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей, рам и других сторонних проводящих частей металлических конструкций здания, используемых для прокладки кабелей и (или) установки электрооборудования.

Да, РФ. На входную дверь понятно, а в мопе которые двери, двери в квартиры, их можно не заземлять?

Автор:  k-igor [ 08 июл 2023, 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ

DragonWater писал(а):
k-igor писал(а):
DragonWater писал(а):
Собственно случилась такая ситуация, ведется спор, последнее время почти на всех объектах которых я работал, выполнялось заземление металлических дверей, ну просто 90% из пары десятков, сейчас мне дали проект в котором оно полностью отсутствует, когда задали вопрос проектировщику почему нету?
Он ответил: А для чего оно нужно, никогда не делал и эксперты вопросов не задавали, всю москву и питер так построил.
Есть какие то нормативные документы которые обязывают делать заземление? Или только рекомендация из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"

РФ? Сходу не припомню, где такие требования. В белорусских нормах четко прописано.
На двери, как правило установлен домофон, поэтому нужно.
Цитата:
СН 4.04.01 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий)-РБ:
16.1.5 К защитным проводникам следует присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей, рам и других сторонних проводящих частей металлических конструкций здания, используемых для прокладки кабелей и (или) установки электрооборудования.

Да, РФ. На входную дверь понятно, а в мопе которые двери, двери в квартиры, их можно не заземлять?

Двери в квартиры не нужно заземлять.

Автор:  DragonWater [ 08 июл 2023, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ

А как тогда трактуется данный пункт в:

ПРИКАЗ от 30 июня 2003 г. N 280
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

4.4.2. Соединения внутри защищаемого объема
Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны,
металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки, присоединяются к ближайшей
общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути. Желательны и
дополнительные соединения проводящих элементов

Автор:  k-igor [ 09 июл 2023, 06:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ

DragonWater писал(а):
А как тогда трактуется данный пункт в:

ПРИКАЗ от 30 июня 2003 г. N 280
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

4.4.2. Соединения внутри защищаемого объема
Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны,
металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки, присоединяются к ближайшей
общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути. Желательны и
дополнительные соединения проводящих элементов

Если бы обязательно было заземление квартирной двери, то думаю производители бы там делали болт заземления. Я там их не видел.
Если дверь где-то в цеху....значительных размеров, то там стоит заземлять.
Как-то так стоит трактовать это требование))