Заголовок сообщения: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖД
Добавлено: 08 июл 2023, 11:49
Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:44 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Собственно случилась такая ситуация, ведется спор, последнее время почти на всех объектах которых я работал, выполнялось заземление металлических дверей, ну просто 90% из пары десятков, сейчас мне дали проект в котором оно полностью отсутствует, когда задали вопрос проектировщику почему нету? Он ответил: А для чего оно нужно, никогда не делал и эксперты вопросов не задавали, всю москву и питер так построил. Есть какие то нормативные документы которые обязывают делать заземление? Или только рекомендация из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"
Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ
Добавлено: 08 июл 2023, 13:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
DragonWater писал(а):
Собственно случилась такая ситуация, ведется спор, последнее время почти на всех объектах которых я работал, выполнялось заземление металлических дверей, ну просто 90% из пары десятков, сейчас мне дали проект в котором оно полностью отсутствует, когда задали вопрос проектировщику почему нету? Он ответил: А для чего оно нужно, никогда не делал и эксперты вопросов не задавали, всю москву и питер так построил. Есть какие то нормативные документы которые обязывают делать заземление? Или только рекомендация из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"
РФ? Сходу не припомню, где такие требования. В белорусских нормах четко прописано. На двери, как правило установлен домофон, поэтому нужно.
Цитата:
СН 4.04.01 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий)-РБ: 16.1.5 К защитным проводникам следует присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей, рам и других сторонних проводящих частей металлических конструкций здания, используемых для прокладки кабелей и (или) установки электрооборудования.
Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ
Добавлено: 08 июл 2023, 15:21
Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:44 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
DragonWater писал(а):
Собственно случилась такая ситуация, ведется спор, последнее время почти на всех объектах которых я работал, выполнялось заземление металлических дверей, ну просто 90% из пары десятков, сейчас мне дали проект в котором оно полностью отсутствует, когда задали вопрос проектировщику почему нету? Он ответил: А для чего оно нужно, никогда не делал и эксперты вопросов не задавали, всю москву и питер так построил. Есть какие то нормативные документы которые обязывают делать заземление? Или только рекомендация из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"
РФ? Сходу не припомню, где такие требования. В белорусских нормах четко прописано. На двери, как правило установлен домофон, поэтому нужно.
Цитата:
СН 4.04.01 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий)-РБ: 16.1.5 К защитным проводникам следует присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей, рам и других сторонних проводящих частей металлических конструкций здания, используемых для прокладки кабелей и (или) установки электрооборудования.
Да, РФ. На входную дверь понятно, а в мопе которые двери, двери в квартиры, их можно не заземлять?
Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ
Добавлено: 08 июл 2023, 19:54
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
DragonWater писал(а):
k-igor писал(а):
DragonWater писал(а):
Собственно случилась такая ситуация, ведется спор, последнее время почти на всех объектах которых я работал, выполнялось заземление металлических дверей, ну просто 90% из пары десятков, сейчас мне дали проект в котором оно полностью отсутствует, когда задали вопрос проектировщику почему нету? Он ответил: А для чего оно нужно, никогда не делал и эксперты вопросов не задавали, всю москву и питер так построил. Есть какие то нормативные документы которые обязывают делать заземление? Или только рекомендация из "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"
РФ? Сходу не припомню, где такие требования. В белорусских нормах четко прописано. На двери, как правило установлен домофон, поэтому нужно.
Цитата:
СН 4.04.01 (Системы электрооборудования жилых и общественных зданий)-РБ: 16.1.5 К защитным проводникам следует присоединять металлические каркасы подвесных потолков, перегородок, дверей, рам и других сторонних проводящих частей металлических конструкций здания, используемых для прокладки кабелей и (или) установки электрооборудования.
Да, РФ. На входную дверь понятно, а в мопе которые двери, двери в квартиры, их можно не заземлять?
Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ
Добавлено: 08 июл 2023, 20:27
Зарегистрирован: 08 июл 2023, 11:44 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А как тогда трактуется данный пункт в:
ПРИКАЗ от 30 июня 2003 г. N 280 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
4.4.2. Соединения внутри защищаемого объема Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны, металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки, присоединяются к ближайшей общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути. Желательны и дополнительные соединения проводящих элементов
Заголовок сообщения: Re: Заземление металлических дверей в квартирах и МОПе в МКЖ
Добавлено: 09 июл 2023, 06:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
DragonWater писал(а):
А как тогда трактуется данный пункт в:
ПРИКАЗ от 30 июня 2003 г. N 280 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
4.4.2. Соединения внутри защищаемого объема Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны, металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки, присоединяются к ближайшей общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути. Желательны и дополнительные соединения проводящих элементов
Если бы обязательно было заземление квартирной двери, то думаю производители бы там делали болт заземления. Я там их не видел. Если дверь где-то в цеху....значительных размеров, то там стоит заземлять. Как-то так стоит трактовать это требование))