Snorri писал(а):
Здравствуйте.
Всегда ли КУП от распределительного щита подключается проводом 1х6 мм2 ?
Может ли быть данное подключение 1х4 мм2 ?
Я обычно делаю 4мм2. У себя дома планирую сделать 2,5мм2))
ТЦ №23-2009 (Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах):
Цитата:
9. Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка. При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ).