Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=7474 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Snorri [ 02 июн 2023, 09:09 ] |
Заголовок сообщения: | Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов |
Добрый день. Возникло несколько вопросов по ОСУП. Исходя из того, что ввода в здание АПВБбШп 4х240. Проводники ОСУП приняты 25 мм2 Возникает несколько вопросов: 1. Правильно ли выбрано сечение проводников ОСУП провод -25 мм2 и стальная оцинкованная полоса 40х5 мм ? 2. Трубопроводы (вводы В, К, Т) заземляются в одной точке сразу на вводе? Смущает, что дальше же идут приборы и арматура, которая устанавливается через прокладки и окрашена. У хомутов (https://www.dkc.ru/ru/catalog/1130/NE1100/ ) почему-то максимальное сечение присоединяемого проводника 16 мм2. 3. Можно ли сделать перемычку между двумя рядом расположенными трубами и одним проводником присоединить к ГЗШ ? |
Автор: | k-igor [ 02 июн 2023, 09:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов |
Snorri писал(а): Добрый день. Возникло несколько вопросов по ОСУП. Исходя из того, что ввода в здание АПВБбШп 4х240. Проводники ОСУП приняты 25 мм2 Возникает несколько вопросов: 1. Правильно ли выбрано сечение проводников ОСУП провод -25 мм2 и стальная оцинкованная полоса 40х5 мм ? 2. Трубопроводы (вводы В, К, Т) заземляются в одной точке сразу на вводе? Смущает, что дальше же идут приборы и арматура, которая устанавливается через прокладки и окрашена. У хомутов (https://www.dkc.ru/ru/catalog/1130/NE1100/ ) почему-то максимальное сечение присоединяемого проводника 16 мм2. 3. Можно ли сделать перемычку между двумя рядом расположенными трубами и одним проводником присоединить к ГЗШ ? 1 Если медь имеете ввиду, то да. 2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе. Ищите другие хомуту или делайте свои. 3 см. предыдущий пункт. |
Автор: | Snorri [ 02 июн 2023, 10:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов |
k-igor писал(а): 2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе. 1. Почему именно "магистральный" метод, а не от каждого трубопровода до ГЗШ отдельной линией, как показано на рисунке в ПУЭ, после п.1.7.83 1. Сразу на вводе присоединение ? В месте подъема на этаж можно сделать ? 2. А если рядом проходит стальная полоса 40х5 мм, то, получается, что всё можно к ней свести ? просто в месте подъема всех труб уже имеется контур ОСУП. |
Автор: | k-igor [ 02 июн 2023, 16:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов |
Snorri писал(а): k-igor писал(а): 2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе. 1. Почему именно "магистральный" метод, а не от каждого трубопровода до ГЗШ отдельной линией, как показано на рисунке в ПУЭ, после п.1.7.83 1. Сразу на вводе присоединение ? В месте подъема на этаж можно сделать ? 2. А если рядом проходит стальная полоса 40х5 мм, то, получается, что всё можно к ней свести ? просто в месте подъема всех труб уже имеется контур ОСУП. Бред получится, если к каждой трубе будете тянуть полосу 40х5)) Еще ни одного замечания не получил. От магистрали отдельными ответвлениеми подключаете все трубы. |
Автор: | Snorri [ 02 июн 2023, 17:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов |
k-igor писал(а): 2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе. те, по вашему получается, что если есть контур 5х40 (25 мм2 по меди), то можно просто всё к этому контуру подключить ? |
Автор: | k-igor [ 03 июн 2023, 15:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов |
Snorri писал(а): k-igor писал(а): 2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе. те, по вашему получается, что если есть контур 5х40 (25 мм2 по меди), то можно просто всё к этому контуру подключить ? Да. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |