Добрый день.
Возникло несколько вопросов по ОСУП.
Исходя из того, что ввода в здание АПВБбШп 4х240.
Проводники ОСУП приняты 25 мм2
Возникает несколько вопросов:
1. Правильно ли выбрано сечение проводников ОСУП провод -25 мм2 и стальная оцинкованная полоса 40х5 мм ?
2. Трубопроводы (вводы В, К, Т) заземляются в одной точке сразу на вводе? Смущает, что дальше же идут приборы и арматура, которая устанавливается через прокладки и окрашена.
У хомутов (https://www.dkc.ru/ru/catalog/1130/NE1100/ ) почему-то максимальное сечение присоединяемого проводника 16 мм2.
3. Можно ли сделать перемычку между двумя рядом расположенными трубами и одним проводником присоединить к ГЗШ ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 09:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Snorri писал(а):
Добрый день.
Возникло несколько вопросов по ОСУП.
Исходя из того, что ввода в здание АПВБбШп 4х240.
Проводники ОСУП приняты 25 мм2
Возникает несколько вопросов:
1. Правильно ли выбрано сечение проводников ОСУП провод -25 мм2 и стальная оцинкованная полоса 40х5 мм ?
2. Трубопроводы (вводы В, К, Т) заземляются в одной точке сразу на вводе? Смущает, что дальше же идут приборы и арматура, которая устанавливается через прокладки и окрашена.
У хомутов (https://www.dkc.ru/ru/catalog/1130/NE1100/ ) почему-то максимальное сечение присоединяемого проводника 16 мм2.
3. Можно ли сделать перемычку между двумя рядом расположенными трубами и одним проводником присоединить к ГЗШ ?

1 Если медь имеете ввиду, то да.
2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе.
Ищите другие хомуту или делайте свои.
3 см. предыдущий пункт.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Snorri (02 июн 2023, 10:47)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 10:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2023, 08:44
Сообщений: 8
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе.

1. Почему именно "магистральный" метод, а не от каждого трубопровода до ГЗШ отдельной линией, как показано на рисунке в ПУЭ, после п.1.7.83
1. Сразу на вводе присоединение ? В месте подъема на этаж можно сделать ?
2. А если рядом проходит стальная полоса 40х5 мм, то, получается, что всё можно к ней свести ? просто в месте подъема всех труб уже имеется контур ОСУП.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 16:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Snorri писал(а):
k-igor писал(а):
2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе.

1. Почему именно "магистральный" метод, а не от каждого трубопровода до ГЗШ отдельной линией, как показано на рисунке в ПУЭ, после п.1.7.83
1. Сразу на вводе присоединение ? В месте подъема на этаж можно сделать ?
2. А если рядом проходит стальная полоса 40х5 мм, то, получается, что всё можно к ней свести ? просто в месте подъема всех труб уже имеется контур ОСУП.

Бред получится, если к каждой трубе будете тянуть полосу 40х5))
Еще ни одного замечания не получил.
От магистрали отдельными ответвлениеми подключаете все трубы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 17:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2023, 08:44
Сообщений: 8
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе.

те, по вашему получается, что если есть контур 5х40 (25 мм2 по меди), то можно просто всё к этому контуру подключить ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 15:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Snorri писал(а):
k-igor писал(а):
2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе.

те, по вашему получается, что если есть контур 5х40 (25 мм2 по меди), то можно просто всё к этому контуру подключить ?

Да.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика