Добрый день.
Возникло несколько вопросов по ОСУП.
Исходя из того, что ввода в здание АПВБбШп 4х240.
Проводники ОСУП приняты 25 мм2
Возникает несколько вопросов:
1. Правильно ли выбрано сечение проводников ОСУП провод -25 мм2 и стальная оцинкованная полоса 40х5 мм ?
2. Трубопроводы (вводы В, К, Т) заземляются в одной точке сразу на вводе? Смущает, что дальше же идут приборы и арматура, которая устанавливается через прокладки и окрашена.
У хомутов (https://www.dkc.ru/ru/catalog/1130/NE1100/ ) почему-то максимальное сечение присоединяемого проводника 16 мм2.
3. Можно ли сделать перемычку между двумя рядом расположенными трубами и одним проводником присоединить к ГЗШ ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 09:19 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Snorri писал(а):
Добрый день.
Возникло несколько вопросов по ОСУП.
Исходя из того, что ввода в здание АПВБбШп 4х240.
Проводники ОСУП приняты 25 мм2
Возникает несколько вопросов:
1. Правильно ли выбрано сечение проводников ОСУП провод -25 мм2 и стальная оцинкованная полоса 40х5 мм ?
2. Трубопроводы (вводы В, К, Т) заземляются в одной точке сразу на вводе? Смущает, что дальше же идут приборы и арматура, которая устанавливается через прокладки и окрашена.
У хомутов (https://www.dkc.ru/ru/catalog/1130/NE1100/ ) почему-то максимальное сечение присоединяемого проводника 16 мм2.
3. Можно ли сделать перемычку между двумя рядом расположенными трубами и одним проводником присоединить к ГЗШ ?

1 Если медь имеете ввиду, то да.
2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе.
Ищите другие хомуту или делайте свои.
3 см. предыдущий пункт.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Snorri (02 июн 2023, 10:47)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 10:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2023, 08:44
Сообщений: 8
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе.

1. Почему именно "магистральный" метод, а не от каждого трубопровода до ГЗШ отдельной линией, как показано на рисунке в ПУЭ, после п.1.7.83
1. Сразу на вводе присоединение ? В месте подъема на этаж можно сделать ?
2. А если рядом проходит стальная полоса 40х5 мм, то, получается, что всё можно к ней свести ? просто в месте подъема всех труб уже имеется контур ОСУП.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 16:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Snorri писал(а):
k-igor писал(а):
2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе.

1. Почему именно "магистральный" метод, а не от каждого трубопровода до ГЗШ отдельной линией, как показано на рисунке в ПУЭ, после п.1.7.83
1. Сразу на вводе присоединение ? В месте подъема на этаж можно сделать ?
2. А если рядом проходит стальная полоса 40х5 мм, то, получается, что всё можно к ней свести ? просто в месте подъема всех труб уже имеется контур ОСУП.

Бред получится, если к каждой трубе будете тянуть полосу 40х5))
Еще ни одного замечания не получил.
От магистрали отдельными ответвлениеми подключаете все трубы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 17:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2023, 08:44
Сообщений: 8
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе.

те, по вашему получается, что если есть контур 5х40 (25 мм2 по меди), то можно просто всё к этому контуру подключить ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 15:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Snorri писал(а):
k-igor писал(а):
2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе.

те, по вашему получается, что если есть контур 5х40 (25 мм2 по меди), то можно просто всё к этому контуру подключить ?

Да.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика