Заголовок сообщения: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
Добавлено: 02 июн 2023, 09:09
Зарегистрирован: 02 июн 2023, 08:44 Сообщений: 8 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Возникло несколько вопросов по ОСУП. Исходя из того, что ввода в здание АПВБбШп 4х240. Проводники ОСУП приняты 25 мм2 Возникает несколько вопросов: 1. Правильно ли выбрано сечение проводников ОСУП провод -25 мм2 и стальная оцинкованная полоса 40х5 мм ? 2. Трубопроводы (вводы В, К, Т) заземляются в одной точке сразу на вводе? Смущает, что дальше же идут приборы и арматура, которая устанавливается через прокладки и окрашена. У хомутов (https://www.dkc.ru/ru/catalog/1130/NE1100/ ) почему-то максимальное сечение присоединяемого проводника 16 мм2. 3. Можно ли сделать перемычку между двумя рядом расположенными трубами и одним проводником присоединить к ГЗШ ?
Заголовок сообщения: Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
Добавлено: 02 июн 2023, 09:19
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Snorri писал(а):
Добрый день. Возникло несколько вопросов по ОСУП. Исходя из того, что ввода в здание АПВБбШп 4х240. Проводники ОСУП приняты 25 мм2 Возникает несколько вопросов: 1. Правильно ли выбрано сечение проводников ОСУП провод -25 мм2 и стальная оцинкованная полоса 40х5 мм ? 2. Трубопроводы (вводы В, К, Т) заземляются в одной точке сразу на вводе? Смущает, что дальше же идут приборы и арматура, которая устанавливается через прокладки и окрашена. У хомутов (https://www.dkc.ru/ru/catalog/1130/NE1100/ ) почему-то максимальное сечение присоединяемого проводника 16 мм2. 3. Можно ли сделать перемычку между двумя рядом расположенными трубами и одним проводником присоединить к ГЗШ ?
1 Если медь имеете ввиду, то да. 2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе. Ищите другие хомуту или делайте свои. 3 см. предыдущий пункт.
Заголовок сообщения: Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
Добавлено: 02 июн 2023, 10:55
Зарегистрирован: 02 июн 2023, 08:44 Сообщений: 8 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе.
1. Почему именно "магистральный" метод, а не от каждого трубопровода до ГЗШ отдельной линией, как показано на рисунке в ПУЭ, после п.1.7.83 1. Сразу на вводе присоединение ? В месте подъема на этаж можно сделать ? 2. А если рядом проходит стальная полоса 40х5 мм, то, получается, что всё можно к ней свести ? просто в месте подъема всех труб уже имеется контур ОСУП.
Заголовок сообщения: Re: Параметры проводников ОСУП и подключение трубопроводов
Добавлено: 02 июн 2023, 16:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Snorri писал(а):
k-igor писал(а):
2 Тянете магистраль сечением, как написали, и от нее делаете ответвление к каждому трубопроводу на вводе.
1. Почему именно "магистральный" метод, а не от каждого трубопровода до ГЗШ отдельной линией, как показано на рисунке в ПУЭ, после п.1.7.83 1. Сразу на вводе присоединение ? В месте подъема на этаж можно сделать ? 2. А если рядом проходит стальная полоса 40х5 мм, то, получается, что всё можно к ней свести ? просто в месте подъема всех труб уже имеется контур ОСУП.
Бред получится, если к каждой трубе будете тянуть полосу 40х5)) Еще ни одного замечания не получил. От магистрали отдельными ответвлениеми подключаете все трубы.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения