Заголовок сообщения: Заземление производственно-складского здания
Добавлено: 07 дек 2022, 03:46
Зарегистрирован: 07 июн 2022, 16:28 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, по заземлению производственно-складского здания с АБК. Выполнено заземление из железобетонных конструкций (колонны-заземлители и фермы) и внутреннего контура из полосы 40х4, полоса с колоннами соединяется в 2ух местах. В 100м от данного соединения выполнено ВРУ с применением шины РЕ в качестве ГЗШ, к ГЗШ подключается данный контур заземления 2мя проводами 25мм2, далее от контура в разным местах по периметру здания подключается то, что относится к ОСУП, также от этого контура подключаются лотки и металлические поддоны по причине того, что контур размещён ближе, чем близлежащий электрощит. Вопрос: 1. Можно ли подключать к внутреннему контуру заземления наружный контур (когда он выполняется) или эти контуры должны соединяться, только в ГЗШ? 2. Можно ли подключать к внутреннему контуру заземления колонны (служат заземлителем) и ГЗШ в разных точках или они должны соединяться, только в ГЗШ? 3. Можно ли подключать металлические поддоны (техн. помещения), лотки (со светильниками) к внутреннему контуру заземления? сечение проводника, будет относится к ОСУП или ДСУП?
Заголовок сообщения: Re: Заземление производственно-складского здания
Добавлено: 07 дек 2022, 06:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Dmitrii_ID писал(а):
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, по заземлению производственно-складского здания с АБК. Выполнено заземление из железобетонных конструкций (колонны-заземлители и фермы) и внутреннего контура из полосы 40х4, полоса с колоннами соединяется в 2ух местах. В 100м от данного соединения выполнено ВРУ с применением шины РЕ в качестве ГЗШ, к ГЗШ подключается данный контур заземления 2мя проводами 25мм2, далее от контура в разным местах по периметру здания подключается то, что относится к ОСУП, также от этого контура подключаются лотки и металлические поддоны по причине того, что контур размещён ближе, чем близлежащий электрощит. Вопрос: 1. Можно ли подключать к внутреннему контуру заземления наружный контур (когда он выполняется) или эти контуры должны соединяться, только в ГЗШ? 2. Можно ли подключать к внутреннему контуру заземления колонны (служат заземлителем) и ГЗШ в разных точках или они должны соединяться, только в ГЗШ? 3. Можно ли подключать металлические поддоны (техн. помещения), лотки (со светильниками) к внутреннему контуру заземления? сечение проводника, будет относится к ОСУП или ДСУП?
1 Колоны используются в качестве заземлителя? Вы рассматривали возможность использования колон для молниезащиты? Как правило, наружный контур должен соединяться с ГЗШ. Если колоны служат заземлителем, то зачем вам внешний контур заземления? 2 Не понял. 3 Спорный вопрос, я считаю, что ДСУП.
Заголовок сообщения: Re: Заземление производственно-складского здания
Добавлено: 07 дек 2022, 09:24
Зарегистрирован: 07 июн 2022, 16:28 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
1 Колоны используются в качестве заземлителя? Вы рассматривали возможность использования колон для молниезащиты? Как правило, наружный контур должен соединяться с ГЗШ. Если колоны служат заземлителем, то зачем вам внешний контур заземления? 2 Не понял. 3 Спорный вопрос, я считаю, что ДСУП.
1 Да, фундаменты колонн используются в качестве заземлителя. Давайте пропустим момент с молниезащитой, т.к. она не выполняется по желанию заказчика... Про внешний контур интересуюсь, подразумевая вариант, когда колонны не служат заземлителями. Т.е. получается, что внешний контур мы не можем присоединить к внутреннему в точке А, когда внутренний соединен с ГЗШ в точке Б? 2 Предположим здание - это квадрат с точками А, В, С, D, которые являются колоннами-заземлителями здания и соединены полосой (внутренний контур) 40х4 мм. Этот контур присоединяется к ГЗШ в точке С1. Можно ли от этого контура заземлять то, что относится к ОСУП, или это должен быть отдельный контур? У меня теряется смысл ГЗШ... 3 Поддоны и лотки понятно, что будут относиться к ДСУП, но можем ли мы их заземлить от контура? Когда контур находится в 2 м, а ближайший щит в 20 м.
Заголовок сообщения: Re: Заземление производственно-складского здания
Добавлено: 07 дек 2022, 10:30
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Dmitrii_ID писал(а):
k-igor писал(а):
1 Колоны используются в качестве заземлителя? Вы рассматривали возможность использования колон для молниезащиты? Как правило, наружный контур должен соединяться с ГЗШ. Если колоны служат заземлителем, то зачем вам внешний контур заземления? 2 Не понял. 3 Спорный вопрос, я считаю, что ДСУП.
1 Да, фундаменты колонн используются в качестве заземлителя. Давайте пропустим момент с молниезащитой, т.к. она не выполняется по желанию заказчика... Про внешний контур интересуюсь, подразумевая вариант, когда колонны не служат заземлителями. Т.е. получается, что внешний контур мы не можем присоединить к внутреннему в точке А, когда внутренний соединен с ГЗШ в точке Б? 2 Предположим здание - это квадрат с точками А, В, С, D, которые являются колоннами-заземлителями здания и соединены полосой (внутренний контур) 40х4 мм. Этот контур присоединяется к ГЗШ в точке С1. Можно ли от этого контура заземлять то, что относится к ОСУП, или это должен быть отдельный контур? У меня теряется смысл ГЗШ... 3 Поддоны и лотки понятно, что будут относиться к ДСУП, но можем ли мы их заземлить от контура? Когда контур находится в 2 м, а ближайший щит в 20 м.
1 По-хорошему да, нужно заземлитель тянуть на шину ГЗШ. Порой я сам нарушаю это требование, т.к. не совсем понимаю смысл прокладывать две полосы параллельно. 2 Делаете контур от ГЗШ и к нему присоединяете все что нужно: колоны, трубы, вентсистемы и др. 3 Я считаю, что можно, но однажды получил замечание. В АБК присоединил ДСУП к магистрали ОСУП. #1 Разбор замечаний по двум объектам
Заголовок сообщения: Re: Заземление производственно-складского здания
Добавлено: 08 дек 2022, 03:49
Зарегистрирован: 07 июн 2022, 16:28 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
1 По-хорошему да, нужно заземлитель тянуть на шину ГЗШ. Порой я сам нарушаю это требование, т.к. не совсем понимаю смысл прокладывать две полосы параллельно. 2 Делаете контур от ГЗШ и к нему присоединяете все что нужно: колоны, трубы, вентсистемы и др. 3 Я считаю, что можно, но однажды получил замечание. В АБК присоединил ДСУП к магистрали ОСУП. #1 Разбор замечаний по двум объектам
Спасибо за Ваше мнение. По-моему не зря прописано, что проводники должны объединяться на ГЗШ, т.к. ток в землю должен уйти именно через ГЗШ, а если мы делаем присоединение в другом месте, получается ток минует ГЗШ, другой вопрос - почему это так важно...