Автор:  mapyc9 [ 18 июл 2022, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Заземление. ПУЭ п. 1.7.144

Здравствуйте!
В проекте дано: 5 розеток (2группы) и 10 светильников (2 группы). запитаны трехжильным кабелем, сечением по расчету.
пришло замечание, что не выполняется ПУЭ п.1.7.144. "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.

Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику." Заказчик требует присоединить розетки и светильники к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.

подскажите как этот пункт воплотить в жизнь?

достаточно ли будет указать что подключение к РЕ проводников от клеммных коробок отдельными ответвлениями.? или же тянуть отдельный заземляющий проводник до каждого потребителя (розетки и светильника0?

Автор:  viktor_belgorod [ 19 июл 2022, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144

ставим коробку, пишем "ответвление РЕ-проводника к потребителям выполнить от групповой сети с помощью прокалывающего зажима без разрезания основного РЕ-проводника"... как-то так, над формулировкой надо подумать

Автор:  k-igor [ 21 июл 2022, 06:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144

phpBB [youtube]

Автор:  Kyrkyl777 [ 28 июл 2022, 00:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144

Давайте разберем п1.7.144
В первой части говорится о заземляющем проводнике в составе кабельной линии.
Во второй части - о проводнике системы уравнивания потенциала.
В третей части - о проводнике системы уравнивания потенциала (что можно одним, а можно несколькими линиями подключать).
т.е. если кратко, то земля должна быть отдельным проводником.
А вот в составе чего она будет не говорится. Так что если тебе не нужно подключать дополнительную систему уравнивания потенциала к устройствам, то смело подключай PE входящий в состав кабельной линии. Он же отдельный, а не совмещенный с нулевым проводником. Как и говорится в первой части.

Для мест где дополнительная система уравнивания потенциала необходима.
Тебе нужно еще и уравнивание потенциала подключить, а это отдельная линия помимо PE в составе кабельной линии.
Нужно учитывать, что к розетке должны подходить два проводника PE. Один вместе с кабелем. Второй отдельно от системы уравнивания потенциала. Там производитель 2 места сделал для жилы 2.5мм2.