Автор: | mapyc9 [ 18 июл 2022, 12:26 ] |
Заголовок сообщения: | Заземление. ПУЭ п. 1.7.144 |
Здравствуйте! В проекте дано: 5 розеток (2группы) и 10 светильников (2 группы). запитаны трехжильным кабелем, сечением по расчету. пришло замечание, что не выполняется ПУЭ п.1.7.144. "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику." Заказчик требует присоединить розетки и светильники к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. подскажите как этот пункт воплотить в жизнь? достаточно ли будет указать что подключение к РЕ проводников от клеммных коробок отдельными ответвлениями.? или же тянуть отдельный заземляющий проводник до каждого потребителя (розетки и светильника0? |
Автор: | viktor_belgorod [ 19 июл 2022, 16:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144 |
ставим коробку, пишем "ответвление РЕ-проводника к потребителям выполнить от групповой сети с помощью прокалывающего зажима без разрезания основного РЕ-проводника"... как-то так, над формулировкой надо подумать |
Автор: | k-igor [ 21 июл 2022, 06:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144 |
Автор: | Kyrkyl777 [ 28 июл 2022, 00:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144 |
Давайте разберем п1.7.144 В первой части говорится о заземляющем проводнике в составе кабельной линии. Во второй части - о проводнике системы уравнивания потенциала. В третей части - о проводнике системы уравнивания потенциала (что можно одним, а можно несколькими линиями подключать). т.е. если кратко, то земля должна быть отдельным проводником. А вот в составе чего она будет не говорится. Так что если тебе не нужно подключать дополнительную систему уравнивания потенциала к устройствам, то смело подключай PE входящий в состав кабельной линии. Он же отдельный, а не совмещенный с нулевым проводником. Как и говорится в первой части. Для мест где дополнительная система уравнивания потенциала необходима. Тебе нужно еще и уравнивание потенциала подключить, а это отдельная линия помимо PE в составе кабельной линии. Нужно учитывать, что к розетке должны подходить два проводника PE. Один вместе с кабелем. Второй отдельно от системы уравнивания потенциала. Там производитель 2 места сделал для жилы 2.5мм2. |